Willst du Ein/Aus Schalten (1 DO; Ein/AUS)
oder auch Dimmen oder sogar noch die Farbe verändern.
Der Klassiker für 4 DO (digital output):
Impuls: Rauf - Laufzeit solange Impuls besteht,
Impuls: Rauf bis Anschlag
Impuls: Runter - Laufzeit solange Impuls besteht.
Impuls: Runter bis Anschlag.
- Fenster und Türkontakte
Der Klassiker für ein DI (digital input)
Kontakt oder nicht Kontakt, das ist hier die Frage und bitte ausreichend entprellen.
Will das heissen, dass du dem Termostat (selbsständiger Regler) einen Sollwert vorgeben willst, oder soll die GLT die Einzelraumregelung selber machen? Beides ist möglich. Bedenke das selbst klassische Gaspatronentermostate (Danfoss RA2000 o.ä.) eine Regelabweichung von nur 0,2 K erreichen, und ein gutes PI Verhalten haben.
Änderung des Sollwert der Vorlaufttemperatur hat immer Vorteile, weil du das geregelte übergeordnete System dann nicht ausbremst (Effizienzverluste) sondern den Regler der höchsten Autorität benutzt.
- Sensoren z.B. Wasser, Luft, CO2, Gas (....)
- Wechselrichter Solar
- Metering
so gar nicht digitale Zustandsgrössen.
Für Zähler sind mM-bus und ModBus _die_ Industriestandards.
Hast du schon das modbus Adressenregister des Wechselrichters?
GLT und Surveillance kann man in einem System machen. Aber da Surveillance kolonorme Bandbreiten im Vergleich zu ein paar DO/DI & AI/AO einer GLT macht, müsste dann das ganze System auf diese Bandbreite gestrickt werden. Das hat nicht immer Vorteile.
Wenn draussen der Hase vorbeiläuft, die Kamera anspringt und einen 4k h265 Datenstrom sendet, sollte das nicht die Performance des UI der Beleuchtungssteuerung beeinflussen.
- meine ganze IT soll mit angezeigt werden (finde ich bei HA sehr gut, mit Iobroker stehe ich total auf Kriegsfuß, erscheint mir nicht logisch aufgebaut)
IT kann Daten schleudern. Pass auf was du wirklich brauchst. Mit einer sample rate von 1ms die CPU Last des Routers abzufragen ist kein Problem, nur ist die CPU Last dann höher als ohne all diese Abfragen.
Wenn nix danach geregelt werden soll - Warum soll der Wert dann erfasst werden?
Wenn ein Alarm generieret wird, muss es dazu einen organisatorischen Alarmplan geben.
Machmal ist ein Summenalarm völlig ausreichend.
Denke fast nur digitale Signale
Da hast du etwas falsch verstanden. In der GebäudeLeitTechnik (GLT) ist etwas das von 0...100% geht ist ein analoges Signal, auch wenn du das auf einen irgendwie geartetes digitales Busprotokoll überträgst. Wenn dein Temperatursensor von -20 bis 80 C messen sollen, und dein ADC für den Bus nur 8bit auflösen kann, dann wird deine Abweichung systembedingt 0,1 Kelvin sein. 0,1 K gemessen und 0,1 K gestellt macht 0,2 Kelvin - (s.o. zur Regelabweichung eines Gaspatronentermostatreglers für Heizkörper)
Digitale Signale sind etwas was zur 2 Zustande kennt (Auf/Zu oder Ein/Aus).
Endausbau 150 Punkte
Schnell
Definiere "schnell"? Wenn man 200 ms Verzögerung hat von "Touch" auf den Bildschirm bis sich der Rolladenmotor in Bewegung setzt, kommt Frustration auf, es wird nochmal gedrückt und das Ding fährt dann runter und dann wieder rauf.
Wenn du mit 5000 ms Verzögerung den Sollwert der Vorlauftemperatur der Heizwärmeerzeugers änderst, interessiert das kein Schwein. So schnell ist kein Ventilaktuator.
z-wave und Zigbee laufen so bei 9.6 kbps bis 100 kbps. Zieh pi mal Daumen die Hälfte für den Protokolloverhead ab, dann nochmal die Hälfte für die Fehlerkorrektur, wir landen bei 2,5... 25 kbps. Darauf solltest du die Sample Rate deiner ca. 150 Sensoren und Aktoren anpassen. Bandbreite kann man rechnen.
keine Nachbarn mit Babyphone, Schaltnetzteilen von "wish.com", Gamer-PC ohne Abschirmung dafür mit Plexiglasfenster und Innenbeleuchtung? oder oder oder?