Eine von drei gepufferten Steckdosen hat Stromunterbrechung

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

Nanuk

Benutzer
Registriert
08. Mai 2014
Beiträge
107
Reaktionspunkte
4
Punkte
24
Hallo,
ich habe ein seltsames Phänomen: Ich habe drei Synology-Rechner hinter einer EATON Ellipse ECO -USV. Eine Syno-Maschine meldet zum widerholten Mal (Abstand 2 Monate) ein nicht ordnungsgemäßes Abschalten mit Restart. Da die anderen beiden Maschinen keine Probleme hatten, habe ich alle Kabelverbindungen überprüft. Alle Verbindungen sitzen fest.
Ich vermute jetzt ein internes Problem in der USV und habe mal zwei Stecker getauscht. Mal sehen ob nun eine andere Maschine das Problem hat.
Hat jemand von Euch schon mal was Ähnliches beobachtet?
Gruß
Nanuk
 
Es gibt mehr als nur ein Modell bei der EATON Ellipse ECO. Außerdem wo genau sind die Diskstationen angeschlossen und an welchem Anschluss hängt die DS die nicht per Akku gepuffert wird?
 
Wie synfor schreibt, brauchen wir die genaue Bezeichnung und zumindest bei der PRO-Reihe sind nicht alle Steckdosen abgesichert. Hast du vor deinem Beitrag mal in die Anleitung geschaut?
 
Die genaue Bezeichnung ist Eaton Ellipse ECO 650. Drei Steckdosen sind gepuffert. Nur diese drei sind belegt.
Danke für Eure Ratschläge.
 
Sprich, du hast die Geräte nur in die obersten drei Schuko-Anschlüsse gesteckt?
 
Du hast das auf Anhieb richtig gelesen - Ja
 
Dann würde ich aufs Netzteil der DS oder die DS selbst tippen.
 
na ob es an der USV liegt lässt sich ja recht einfach prüfen. Alle Verbraucher abstecken und die USV vom Strom-Netz nehmen. Dann eine Testlast (LED-Lampe oder ähnliches) jeweils durch die drei Steckplätze stecken. Bei jedem Test die USV in den Primärmodus schalten und dann wieder abschalten. Dann sollte es ja zu "sehen" sein ;-)
 
Hatte ich nicht erwähnt, dass die Unterbrechung bisher nur im Abstand von ca. 2 Monaten auftrat?
@ctrlaltdelete: Wie kann man prüfen, ob das Netzteil solche Ausfälle produziert?
 
Port an der USV wechseln oder anderes Netzteil verwenden
 
Dann war ja meine Maßnahme, zwei Stecker an der USV zu tauschen, wohl zielführend.
 
  • Like
Reaktionen: ctrlaltdelete

Additional post fields

 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat