warum kein Neustart nach Stromausfall?

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

wired2051

Benutzer
Registriert
17. März 2010
Beiträge
924
Reaktionspunkte
12
Punkte
44
Wir hatten hier gerade einen kurzen Stromausfall. Alle Geräte (Router. Drucker, DVB-T2 Tuner und Kühlschrank) sind automatisch neu gestartet als der Strom wieder da war. Nur die DS420+ mit DSM 7.2.2-72806 Update 4 nicht. Ein USV ist (noch) nicht vorhanden, die DS wurde also hart ausgeschaltet - aber genau deshalb hätte ich einen automatischen Neustart eigentlich erwartet.

Muss ich eine Einstellung ändern? Welche?
 
Die Einstellungen gibt es nur bei angeschlossener USV. Die DS wird nichts tun, um sich selbst "zu schützen".
Ein USV ist (noch) nicht vorhanden, die DS wurde also hart ausgeschaltet
Der Strom könnte ja wieder da sein und nach 30 Sekunden gleich wieder ausfallen. Dann wird es richtig Mist. Je nach dem, was du hier für ein RAID hast, kann eine fehlende USV manchmal schon der Todesstoß sein. Ich frage mich aber:

seit 2021 DS420 mit DSM 7.2
und keine USV bzw. "...(noch) nicht..."??? Mut zum Risiko??? Was braucht es 4 Jahre, um eine USV anzuschaffen. 🤷‍♂️
 
Zuletzt bearbeitet:
die DS wurde also hart ausgeschaltet - aber genau deshalb hätte ich einen automatischen Neustart eigentlich erwartet.
Ist denn die Funktion in der Systemsteuerung aktiviert?
Damit das funktioniert muß auch WOL aktiviert sein.
Wenn beides aktiviert ist sollte das funktionieren.
Ich empfehle aber dann lieber das Manuelle starten well man dadurch beim Systemstart dabei ist, dann bekommt man es wenigstens mit wenn es Probleme gibt.
Ansonsten wie hier schon angeklungen, am besten eune USV nutzen.
 
  • Like
Reaktionen: wegomyway
Aber nicht mit Autostart nach Stromausfall. Ohne WOL kein Automatisches starten nach Stromausfall möglich.
Nur Manuell
 
Wie bereits geschrieben, ich habe nicht überprüft, ob das funktioniert. Jedenfalls lässt sich hier die Option ohne WOL aktivieren.
 
  • Like
Reaktionen: geimist
Aber diesen Punkt gibt es doch unabhängig von USV???
1758202022954.png
 
@alle: War mein Fehler. Die Option lässt sich aktivieren, auch ohne USV. Ich würde es dennoch ohne USV nicht machen. Weil, was ist "....behoben..."? Darauf hat man bei einem Stromausfall von außen keinen Einfluss.
 
  • Like
Reaktionen: ctrlaltdelete
Ungünstige Formulierung von Synology, möglicherweise sogar einfach ein Übersetzungsfehler?

Letztlich heißt die Option ja nur letzter Status bei Stromausfall - wie man es bspw. Auch vom BIOS am PC kennt. Wenn an, geh wieder an, wenn aus bleib aus.
 
Man muss nicht nur lesen, sondern auch verstehen:

Ja, wenn WOL aktiviert wird, muss auch automatisch neu starten aktiviert werden (bzw. Wird) - aber nicht andersrum!

Da steht nicht wie du meinst, dass WOL aktiviert werden muss, um automatisch neu starten nutzen zu können.
 
  • Like
Reaktionen: geimist und synfor
Genau, ich habe kein WOL aktiv und meine DS startet sobald der Strom wieder anliegt.
 
Wie gesagt, hatte ich mich beim Post #2 geirrt. Nichtsdestotrotz muss/würde ich anhand der Signatur vom TE annehmen, dass auf der DS420+ nicht bloß 2 Platten drin sind und die DS209 als Backup dient. Egal wie die Konstellation auf der DS420+ ist - SHR1 mit 3 oder 4 Platten / RAID 5 mit 3 oder 4 Platten oder 1 Pools mit jeweils 2 Platten - kann ich den Haken, egal wie er gesetzt ist, nicht ohne eine USV empfehlen. Diese sollte sich besorgt werden. Wenn das NAS hochfährt und danach nach kurzen noch einmal der Stromausfällt, hat man evtl. größere Probleme.

Ich habe jetzt noch einmal bei mir geschaut: Haken "Automatisch neu starten...." ist bei mir gesetzt "WOL1" nicht. Und mein NAS fährt auch wieder hoch, wenn die USV sagt, dass es okay ist und wieder Strom anliegt.
 
Und mein NAS fährt auch wieder hoch, wenn die USV sagt, dass es okay ist und wieder Strom anliegt.
Da war die DS zwischenzeitlich nicht völlig Stromlos.
Zieh doch mal bei laufender DS den Stecker ohne USV und stecke ihn wieder an.
Dann schauen wir mal ob die DS automatisch startet.
 
Zieh doch mal bei laufender DS den Stecker ohne USV und stecke ihn wieder an.
Vielen Dank lieber Benie, für den Vorschlag mich hier als "Testkaninchen zu missbrauchen". 😂 Ich muss hier allerdings dankend ablehnen. Ich bin hier zu sehr Spießer/Weichei/Schisser, um an meinem Produktivsystem irgendwelche Experimente dieser Art durchzuführen. Meine USV funktioniert, wie sie soll und auch die DS als USV Server in Verbindung mit meinem Proxmox. Ebenso wenig habe ich ein Testsystem, also.... bleiben nur andere für den Test. 😉

Vielleicht kann sich ja der TE @wired2051 noch einmal kurz äußern, was für deine Konstellation an Speicherpools er auf der DS420+ fährt und warum er keine USV hat. Zum Schluss ist es von meiner Seite eigentlich egal, wie und in welcher Kombination die Haken gesetzt werden müssen, damit die DS wieder alleine nach einem Stromausfall hochfährt. Solange die ohne USV "hart" ausschaltet, sehe ich zukünftig größere Probleme, wie dass die nicht mehr angeht, wenn der Strom wieder da ist. Ihr nicht?
 
  • Haha
Reaktionen: Benie
😂 Eigentlich war das ganze gar nicht nur auf Dich gemünzt sondern an die Allgemeinheit.
Ich bin mir sicher das will keiner ausprobieren 😉 Aber der TE hat es bereits miterlebt. ☹️
 
OK, wenn dem so ist. Mit einer DS116 war das natürlich gefahrlos machbar.
 
  • Like
Reaktionen: ctrlaltdelete
Durch meine eigene Dummheit hab ich auch schon den falschen Stecker gezogen da bringt auch die USV nix mehr wenn man die NAS direkt abstöpselt...

Da hat die 224+ auch wieder gestartet.
Die 218j hingegen startet trotz selben Einstellungen nicht automatisch. Kein Plan wieso.
Da ich die nur als Backupsystem nutze war der Versuch jetzt recht einfach machbar.
 
  • Like
Reaktionen: ctrlaltdelete

Additional post fields

 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat