DSM 7.2 SNMP friert durch defekte SSD ein

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

Hallo @jonas.franz,

ja, die SSD sieht soweit von den SMART-Werten her gut aus. Was man halt sieht, ist das die SSD elfmal "hart" ausgeschaltet wurde, also Strom weg oder einfach abgezogen. Die wird es als externes Laufwerk oder intern in einem PC wahrscheinlich noch lange tun. Die Frage nach dem Datenverlust wird schwierig zu beantworten sein.

Grüße
maxblank
 
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 4
Bedeutet 4% Lebensdauer übrig, normalerweise schmeißt DSM Cache SSDs schon früher raus.
 
  • Like
Reaktionen: maxblank
Hallo @ctrlaltdelete,

das ist natürlich ein gutes Argument. Dann ist es vermutlich sinnvoll das Monitoring so anzupassen das u.a. dieser Wert überwacht wird. Leider haben wir nach wie vor keine Lösung gefunden wie wir in einem Fehlerzustand das Monitoring sicherstellen können, also scheint es so das wir uns auf präventive Maßnahmen einschränken müssen.

Danke an alle für die Antworten!

VG
 
  • Like
Reaktionen: maxblank
Ohne den ganzen Thread nochmal zu lesen, wofür ist der Cache?
 
Datastore für VMs in einer Entwicklungsumgebung
 
Dann würde ich die VMs und den VMM auf einem SSD raid1 betreiben und das Storage auf dem Raud10.
 
Dann würde ich die VMs und den VMM auf einem SSD raid1 betreiben und das Storage auf dem Raud10.
Das ist exakt die Konfiguration in dem wir unsere Synology betreiben, leider kam es dennoch zu Datenverlust und Korruption in den VMs die auf dem Datastore laufen nachdem eine der R/W Cache SSDs in RAID1 ausgefallen ist.
 
Achso, also SSD RAID1 als Volume und dann noch zusätzlich SSD Cache?
 
ahh ok, ich würde die VMs auf SSDs laufen lassen und den RAID Pool als Storage anbinden. Weil jetzt laufen die VMS also das OS auf HDDs.
 