DS224+ mit USV fährt nach Stromausfall nicht wieder hoch

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

egon fertsch

Benutzer
Registriert
23. Okt. 2023
Beiträge
40
Reaktionspunkte
3
Punkte
14
Hallo,

habe eine USB-USV. Eingestellt ist "Automatisch neu starten, wenn das Problem mit der Stromversorgung behoben wurde".
Die USV hat eine geschätzte Batteriezeit von 2700 Sekunden (45 Minuten)
Der Stromausfall heute hat (laut Nachbar) über eine Stunde gedauert. Da müsste die USV also auch ausgegangen sein.
Als ich nach Hause kam, war die USV zwar wieder am Laufen, aber nicht die DS.
Was muss man tun, das die DS automatisch startet, wenn wieder Strom da ist?

Egon
 
Fährst du die USV leer ?

Solltest du nicht - wenige Minuten nach dem Stromausfall solltest du runter fahren lassen.

Ein tiefentladener Akku braucht unter Last mehr als 24h, bis er wieder geladen ist.
 
Zeige uns bitte die Einstellungen, die du bisher in Bezug auf deine USV gemacht hast.

Außerdem fehlen wirklich alle Angaben zu USV, NAS und Softwarestand.
 
Was muss man tun, das die DS automatisch startet, wenn wieder Strom da ist?
die DS muss vorher in safe mode wechseln
also stell ein, dass die DS zum Bsp nach 5 Min in den safe mode geht. Dann sollte es auch mit dem Strat klappen.
 
Mit der Einstellung sollte es funktionieren.

USV.png

Ist von mir getestet, auch im Fall eines zweiten Stromausfalls. Wie lange Deine DS nuckeln darf, hängt natürlich von der USV ab.
 
  • Like
Reaktionen: dil88
Hallo,
hier meine Einstellungen:
Die USV ist eine Power Walker VI SB Serie 650.
 

Anhänge

  • allgemein.jpg
    allgemein.jpg
    146 KB · Aufrufe: 41
  • usv.jpg
    usv.jpg
    176,9 KB · Aufrufe: 42
  • upsc ups.jpg
    upsc ups.jpg
    265,7 KB · Aufrufe: 41
Auf Bild 2 auf jeden Fall Zeit anpassen und dann nochmals testen.
 
Bild 2 ist genau das, vor dem ich oben schon gewarnt habe: Der Akku wird tief entladen.

Was soll das ? Die DS ist eh abgeschnitten und macht nichts mehr. Also zeitgesteuert runter fahren (bei mir nach 5 Minuten). Im Idealfall die USV abschalten, sobald die DS im SafeMode ist.

Dann klappt auch das automatische Hochfahren. Und es ist noch genug Ladung im Akku, wenn auf den ersten ein zweiter Stromausfall kommt. Das passiert oft - ich denke, weil da im Netz noch Umschaltungen laufen.

Ist der Akku hingegen ausgelutscht, reicht schon ein kurzer Aussetzer, und dein RAID ist (worst case) Datenschnee.
 
Absolut treffend zusammengefasst. 👍🏻
 
Hallo,
habe die Zeit auf 5 Minuten eingestellt und den Stecker der USV gezogen.
Die DS ist aus meiner Sicht nicht heruntergefahren. (LED's waren noch an). Nach ca. 7 Minuten ist die USV heruntergefahren und damit die DS ausgegangen.
Nachdem der Stecker wieder eingestöpselt war, ist die DS wieder gestartet.
Wie erkennt man den SafeMode der DS?
 
Die DS trennt in dem Fall das Volume / Speicherpool bzw. unmounted es, wird dann mit der USV zusammen hart ausgeschaltet. Ob das funktioniert hat, siehst du an den Benachrichtigungen nach Neustart bzw. im Log.
 
So sieht es aus - die DS wird beim Stromausfall durch die USV ausgeschaltet, die DS hängt lediglich die Laufwerke aus, sodass da nichts mehr aktiv läuft. Ausgeschaltet wird sie, weil die USV sich abschaltet und somit auch die angeschlossenen Geräte.
 
Bild 2 ist genau das, vor dem ich oben schon gewarnt habe: Der Akku wird tief entladen.
Nein, sofern der USV-Hersteller nicht geschlampt hat, ist das keine Tiefentladung. Eine Tiefentladung ist es erst, wenn der Akku unter die Entladeschlussspannung entladen wird. Dass Akkus häufig eine längere Lebensdauer haben, wenn die Kapazität nicht voll ausgenutzt wird, der Akku also gar nicht bis zur Entladeschlussspannung entladen wird, ist eine andere Baustelle.
Im Idealfall die USV abschalten, sobald die DS im SafeMode ist.
Wird nur leider nicht von allen USVs unterstützt.
 
Folgende Nachrichten habe ich erhalten (siehe Anhänge)
In messages habe ich folgendes gefunden:

2023-12-22T09:36:44+01:00 upsmsg[9799]: UPS on battery.
...
2023-12-22T09:41:44+01:00 upsmsg[11345]: [UPS] Server is going to Safe Mode. It will stop all services and umount all volumes.
...
2023-12-22T09:41:44+01:00 synopoweroff[11348]: system_sys_init.c:133 synopoweroff: System is going to [safe shutdown]
 

Anhänge

  • akkumodus.jpg
    akkumodus.jpg
    44,9 KB · Aufrufe: 9
  • verbindung zur usv.jpg
    verbindung zur usv.jpg
    33,1 KB · Aufrufe: 9
  • Love
Reaktionen: maxblank
Sauber, "[UPS] Server is going to Safe Mode." sieht doch gut aus.
 
So sollte das ausschauen. 👍🏻
 
Frohe Weihnachten 🎄
 

Additional post fields

 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat