Hallo Forum,
ich hab eine USV APC Back-UPS Pro 900 gekauft.
USB angesteckt.
Im Frontend steht (auch nach Restart) USV nicht angeschlossen.
Ich bin etwas unbedarft was das angeht, aber immerhin konnte ich die /var/log/messages auslesen:
Apr 1 20:46:36 XXX usbhid-ups[13903]: Startup successful
Apr 1 20:46:36 XXX root: The UPS is connected. driver=[usbhid-ups]
Apr 1 20:46:36 XXX upsd[14226]: Startup successful
Apr 1 20:46:36 XXX upsd[14226]: upsd.c:733 IP [127.0.0.1] add to ACL list
Apr 1 20:46:36 XXX upsd[14226]: upsd.c:737 IP [::1] add to ACL list
Apr 1 20:46:37 XXX root: /usr/syno/bin/ups.sh start invoked.
Sieht für mich doch erstmal so aus als wäre die dem System "bekannt".
Muss man da noch irgendwas konfigurieren oder sollte das einfach gehen? Aber warum wird dann nix angezeigt?
Es handelt sich um eine Synology 1813+
ich hab eine USV APC Back-UPS Pro 900 gekauft.
USB angesteckt.
Im Frontend steht (auch nach Restart) USV nicht angeschlossen.
Ich bin etwas unbedarft was das angeht, aber immerhin konnte ich die /var/log/messages auslesen:
Apr 1 20:46:36 XXX usbhid-ups[13903]: Startup successful
Apr 1 20:46:36 XXX root: The UPS is connected. driver=[usbhid-ups]
Apr 1 20:46:36 XXX upsd[14226]: Startup successful
Apr 1 20:46:36 XXX upsd[14226]: upsd.c:733 IP [127.0.0.1] add to ACL list
Apr 1 20:46:36 XXX upsd[14226]: upsd.c:737 IP [::1] add to ACL list
Apr 1 20:46:37 XXX root: /usr/syno/bin/ups.sh start invoked.
Sieht für mich doch erstmal so aus als wäre die dem System "bekannt".
Muss man da noch irgendwas konfigurieren oder sollte das einfach gehen? Aber warum wird dann nix angezeigt?
Es handelt sich um eine Synology 1813+