Hallo,

ich möchte meine DS207+ über eine Zeitschaltuhr täglich einschalten (dient nur für Backups). (Das automatische Einschalten geht bei dieser Geräte-Generation ja noch nicht.)

Im Webinterface kann ich einstellen, dass das Gerät nach einem Stromausfall automatisch startet.
Das tut es auch, aber nur, wenn der Ausfall kurz ist (z.B: einige Sekunden). Über Nacht geht's nicht. Ich muss dann den Knopf bemühen.

Gibt's da eine Batterie oder so, die man ggf. austauschen kann?
Oder kann die DS207+ "das auch nicht"?

Alternativ würde ich es dann mit dem Lötkolben versuchen und versuchen, diese Beschreibung auf die DS207+ anzuwenden:
http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=22539&postcount=59

Gruß,
Hajolino
 
Vom tägichen Ausschalten über eine Zeitschaltuhr kann ich nur abraten. Die DS sollte wie ein PC ordentlich runtergefahren werden. Und das Starten nach Stromausfall funktioniert nur, wenn der Strom im eingeschalteten Zustand der DS abgeschaltet wird. Nach dem ordentlichen Runterfahren muss die DS ganz normal über den Schalter eingeschaltet werden.

Das automatische Einschalten wurde glaub ich erst mit der zweiten Hardwarerevision eingeführt. Alternativ bleibt nur die Lösung mit dem Kondensator...
 
Die DS sollte wie ein PC ordentlich runtergefahren werden.

Mache ich natürlich auch. Wenn man aber die DS runterfährt und dann kurz die Versorgung unterbricht, fährt die DS wieder hoch.

Und das Starten nach Stromausfall funktioniert nur, wenn der Strom im eingeschalteten Zustand der DS abgeschaltet wird.
Sprich die DS207 hat kein gepuffertes CMOS oder so. War also nur ein Bug, kein Feature.