Die USV ist nach der Inbetriebnahme ohne angeschlossene Verbraucher erstmal 24 Stunden lang aufzuladen.
Erst danach hat der Akku seine volle Leistungsbereitschaft.
Je nach dem was du alles an deine USV angeschlossen hast, bringt der Akku eine gewisse Zeit X Minuten einen Notstrom für die angeschlossenen Geräte.
Spätestens beim Ende des Akkus, schaltet die USV ab.
Du kannst im DSM das Verhalten deiner USV beeinflussen. Diese wird via USB Kabel an die Diskstation angeschlossen und sendet ihre Kommunikationsdaten über USB an die Diskstation.
Einstellungen im DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register "USV" > USV Unterstützung aktivieren. Zeit ehe die USV in den sicheren Modus geht X Minuten. Diese Zeit MUSS niedriger sein, als die Zeit welche der Akku in der Lage ist Strom zu liefern! Du musst mindestens 2 Minuten "Polster" einrechnen, damit die DSen auch genug Zeit haben in den sicheren Modus zu wechseln!
Wenn also dein Akku in der Lage ist für 5 Minuten Notstrom zu erzeugen, dann stell die Zeit auf 1 Minute. Der Ablauf ist dann nach dem Stromausfall passiert 1 Minute noch gar nichts, erfolgt nicht innerhalb dieser einen Minute die Netzstromversorgung beginnt deine DS in den sicheren Modus zu wechseln. Dabei wird das Volume abgekoppelt um die Daten zu schützen. Deine DSen werden danach immer "hart" abgeschaltet. Das ist normal. Die fahren nicht herunter. Sie wechseln nur in den sicheren Modus!
Wenn du die Option "USV herunterfahren, wenn das System in den sicheren Modus geht" aktivierst, dann sendet deine DS nach dem Wechsel in den sicheren Modus eine "Fertigmeldung" an die USV und diese schaltet sich ab um ein Tiefentladen vom Akku zu verhindern.
Die USV schaltet aber spätestens ab wenn der Zustand "Niedriger Akkustand" erreicht wird in der USV!
Können wir mal ein Foto sehen vom Fenster nachdem du auf "Geräteinformation" geklickt hast. Dann weiß man etwas mehr.
Netzwerk USV Server aktivieren brauchst du für die zweite DS. Sie holt sich automatisch die Daten von der 1. DS für die USV. Du musst in der zweiten DS die IP Adresse der ersten DS eintragen! Früher musstest du auch in der ersten DS die IP der zweiten Eintragen, dieser Punkt wurde im DSM 6.2 entfernt, da gab es früher eine Beschränkung auf 5 DSen, die ist weggefallen.
Die LAN Anschlüsse IN und OUT schützen die Netzwerkkabel vor Überspannung, dh. da wo dein Internetanschluss aus der Wand kommt schliesst du auf IN an und auf OUT dann in dein Netzwerk weitergehen.
Wenn der Akkunotstrom zum Einsatz gekommen ist, muss erst wieder mehrere Stunden der Akku wieder aufgeladen werden. In dieser Zeit steht entweder kein Notstrom zur Verfügung, bzw. nur in sehr kurzer Zeit, je nach Ladezustand vom Akku.
An der zweiten DS ebenfalls USV-Unterstützung aktivieren anhaken und als USV Typ "Synology USV-Server" einstellen. Wenn du den Haken bei "Zeit, ehe die DS in den Sicheren Modus wechselt" entfernst, dann geht die Einstellung automatisch auf "Genauso wie Server" über. Dh. es wird die Zeiteinstellung von DS 1 genommen.
Noch mal, die USV schaltet die beiden DSen ab sobald sie im sicheren Modus sind! Die wartet NICHT bis die USV heruntergefahren wird. Bei Stromausfall werden die nicht heruntergefahren wie du es normal gewohnt bist, sondern sie wechseln nur in den sicheren Modus! Die LEDs leuchten dabei weiter, je nach Modell unterschiedlich für die Anzeige "Sicherer Modus". Es ist also korrekt das die USV abschaltet wenn die LEDs noch leuchten.
Soweit ich mich erinnern kann geht bei meiner DS nur die STATUS LED AUS und zeigt damit den sicheren Modus an, alle anderen LEDS leuchten weiterhin. Die LED Anzeigen können aber auch unterschiedlich bei anderen DS Modellen sein.