Hallo!

Muss ich das Häkchen bei "USV herunterfahren, wenn das System in den Sicheren Modus geht." setzen oder nicht? Wo liegt der Unterschied?

Irgendwie versteh ich das nicht.:confused:
 
Ich lass bei meinem USV die Batterien leerlaufen. Nach 6 min geht die DS in den abgesicherten Modus.
 
Hi.Es gibt USV Systeme, die über PC Systeme gesteuert und überwacht werden. Diese sind meist für große Einrichtungen gedacht. Normale APC Systeme sind dagegen mit Sollwertschalter ausgestattet, die aber nach einer bestimmten Kapazität ausschalten. Solltest Du jedoch eine USV haben, die über eine solche Regelstrecke verfügt, macht der Haken Sinn.
 
Ich hatte das am Anfang auch mal so probiert. Leider hat dann die Syno die USV so schnell abgedreht, dass sie noch nicht im Safe Mode war. Daher hatte das Rebooten danach einen langwierigen Quotacheck zur Folge (das Booten dauerte gut 30min). Drum habe ich den Hacken bei mir weggemacht...
 
ja genau das meine ich. Da keine richtige Regelung da ist und keine Rückmeldung von der Synology Station kommt fährt die USV einfach runter.
 
Ok, das ist ja dann wohl eindeutig. Da es eine APC Back UPS 350 ist, sollte die ja ohne Haken auskommen...
 