Hallo,

habe folgendes Problem. Die Back-UPS Pro 550 wird korrekt erkannt. Einstellungen gesetzt und gut. Aber nach 2-3 Stunden wird ohne ersichtlichen Grund der Treiber ständig neu gestartet. Nach einem Neustart ist wieder für 2-3h alles i.O.. Blöder Nebeneffekt: Kein HD-Standby mehr...

Dec 17 07:47:46 kernel: [ 35.618139] T10 VPD ASCII Device Identifier: SYNO
Dec 17 07:47:49 kernel: [ 38.659269] drivers/scsi/sd.c (2283) Got USB disk
Dec 17 07:47:49 kernel: [ 38.684961] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cac
he: write through
Dec 17 07:47:49 kernel: [ 38.694029] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cac
he: write through
Dec 17 07:47:49 kernel: [ 38.795591] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cac
he: write through
Dec 17 07:47:51 kernel: [ 40.743918] svc: failed to register lockdv1 RPC servi
ce (errno 97).
Dec 17 07:49:43 scemd: scemd.c:307 stop manutild.
Dec 17 11:03:45 usbhid-ups[3683]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:03:50 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:03:50 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:03:50 usbhid-ups[23468]: Startup successful
Dec 17 11:04:20 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:20 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:20 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:20 usbhid-ups[23774]: Startup successful
Dec 17 11:04:25 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:25 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:25 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:25 usbhid-ups[23820]: Startup successful
Dec 17 11:04:30 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver

usw.

Hat jemand von euch die gleiche USV in Betrieb und ggf. auch das Problem?
 
So habe es selber gelöst:

Ein Boot hat nicht geholfen, aber da ich eine Nacht im selben Raum geschlafen habe, habe ich die DS für ca. 8 Stunden herunterfahren.
Und siehe da, das Problem ist nun seit Tagen verschwunden!