Nummer Serie DS414 - plötzlicher reboot

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

Aller Geräte der Nummer-Serie (ohne j, + und xs Zusatz). Geräte für Privatanwender bis hin zu Firmenarbeitsgruppen
Status
Für weitere Antworten geschlossen.

MrSeeKay

Benutzer
Registriert
22. Dez. 2013
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Punkte
0
Habe am Wochenende meine DS414 in Betrieb genommen (4x Seagate NAS 4 TB als RAID5) und leider ein Problem.

Mittlerweile hat das Gerät schon 4x einfach neu gestartet und mir dann folgende Meldung geschickt:
DS414 suffered from power failure and was shut down improperly

Kann ich hier selbst etwas tun oder gleich zum Support?

PC und DS hängen an der gleichen USV - Strom an der Steckdose ist definitiv da, das kann ich ausschließen.
Auch sonst kann ich keine Regelmäßigkeit feststellen

lg C.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab ne 414 mit4x seagate 3tb

Hatte das Problem und die Meldung noch nie. Hab auch keine usv. Liegst vielleicht daran ?
 
Könnte auch ein defektes Netzteil sein. Wird nur schwierig die Aussetzer zu dokumentieren.

Wenn das Gerät so frisch ist, würde ich es zurück zum Händler geben.
 
Alles klar - hab mal einen Case bei Synology eröffnet
 
Da sich der Support grad mit den Antworten etwas Zeit lässt habe ich mich ein wenig mit der Konfiguration gespielt...

Seit dem ich die Jumbo-Frames deaktiviert habe (die Link Aggregation ist noch aktiv) läuft das System stabil...sehr spannend.
 
Mittlerweile hat sich auch der Support gemeldet...hat sofort auf Jumbo-Frames und MTU verwiesen
 
Zuletzt bearbeitet:
Was ja dann wohl heißen würde, dem Support ist ein Zusammenhang zwischen Absturz der DS und Jumbo-Frames/MTU Einstellungen bekannt ist!?
 
Das hab ich mir auch gedacht ... bin schon auf die Antwort / Reaktion gespannt ...
 
Naja, der Support mein: ....wenn die Komponenten nicht zu 100% zusammenpassen kann es bei aktivieren Jumbo-Frames zu unerwarteten Auswirkungen kommen. :confused:
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat