Guten Morgen,

ich habe hier eine neu DS1817+ mit Firmware DSM 6.2-23739 Update 2 stehen, die sich nicht wirklich richtig verhält.

Folgender Sachstand:

Firmware: heute morgen auf 6.2.23739 Update 2 aktualisiert
Netzwerk: Mellanox ConnectX-3 mit 10 Bit SFP+
An Festplatten sind 6 x WD Red 20EFRX, 1 x Seagate ST33000651NS und eine Toshiba 128 GByte SSD verbaut. Die sechs WD-Platten sind als Raid5 mit Hotspare, die Seagate ist als gesondertes Volumen angelegt. Die SSD dient als Cache-Laufwerk.

Dienste: iSCSI, CloudStation, SMB, AFP, Bonjour, SSDP
Angebunden an ein Windows 2016-AD, zwei lokale Benutzer sind dennoch angelegt

Stromversorgung über eine 1 kV-USV.

Im Systemereignis steht nur "Synlog1 wurde nicht ordnungsgemäß abgeschaltet". Ich stand just in dem Moment vor der Synology, die völlig ungestört einmal piepte und dann neu gestartet ist. Nach kurzer Zeit, wenn alle Dienste wieder im Leben sind, kann ich auch wieder normal darauf zugreifen. Stromschwankungen sind auszuschließen, da an der USV auch der Server angeschlossen ist und dieser einwandfrei weiterarbeitet (die Auslastung der USV liegt bei 35%).

Laut System-Information ist auch ein Temperatur-Problem auszuschließen, die liegt bei "Normal", die Laufwerke haben eine Temperatur von 38°/43°.

Im Messages-Logfile finde ich keine wirkliche Auflösung, oder übersehe den Hinweis.

Und jetzt bitte ich um Hilfe.
 
Stromversorgung über eine 1 kV-USV.

Da fragst du noch nach Stromschwankungen?
Kannst du genauer Beschreiben wie das bei dir ausschaut?
Das sind 1.000 Volt und die müssen irgendwie runter auf die erforderlichen 230V - das wird wie genau in deinem System umgesetzt? Geht das über die 1kV Schiene in einen Batterieraum mit Wechsel- und Gleichrichter oder wie kommst du auf die 230V ?

Oder ist das ein Tippfehler und du meinst 1 kVA?
Meine USV stellt 1,5 kVA zur Verfügung, aber da gibt es auf der Ausgangsseite keine Probleme auf der 230 V Schiene.

Und nur zur Sicherheit das Netzteil im Inneren der DS 1817+ ist das noch in Ordnung?
Hier im Forum wurde öfter vom Transistorproblem auf der Hauptplatine berichtet, das Teil kostet 10 Cent und nachdem es einige getauscht hatten lief die DS wieder völlig einwandfrei.
Such mal im Forum nach Transistor.

Oder lies mal hier ab Beitrag #14 <klick> , da sind dann auch Bilder vom betroffenen Bauteil dabei.
Wie gesagt, kostet 10 Cent und jemand mit einer ruhigen Löthand :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Kurt,

natürlich, das war ein Tippfehler, bzw. ein vergessenen "A". Eine 1kV-Stromversorgung macht auch keinen Sinn, im Gegensatz zu einer 1kVA :rolleyes:
 
Interessanter Hinweis, aber mal ehrlich, ich habe eine DS1817+, die gerade mal fünf Tage im Betrieb ist. Ich gehe da bestimmt nicht bei und löte was neu ein, oder um...
 
ne, sicher nicht ... retour auf garantie! meine war 2 jahre alt als es losging ... so gerade aus der garantie! scheint bei synology system zu haben ... :mad:
 
Deswegen kauft man sowas auch beim qualifizierten Fachhändler. Ist zwar etwas teurer, hat dann aber drei Jahre plus ein Jahr Garantie :cool:
 