Nur als Info und Idee für Wartung

Ich hatte eine 3000VA Power Walker online UPS in einem IT Rack in unserem Aussenlager.
Als ich dort oft vor Ort war, habe ich da alles hier und da mit Staubsauger gut gereinigt und auch so 'unter der Haube' gesaugt, so in der Nähe von Ventilatoren etc.

Handhabe alles jetzt remote, Personal vor Ort ist halt nicht so verspielt und macht nur was ausdrücklich angeordnet.

Heute Anruf, Panik und 1000 Fragen...
Der IT Rack brennt....
...scheint die UPS zu brennen..
...Server leuchtet nicht mehr...




offenbar hat sich so um den Ventilator in der UPS genug Staub angesammelt, dass dies angefangen hat zu brennen und die UPS Elektronik zerstört wurde


waren 4 Synos, und Switch / Router dran

hatte Glück, keine Raid zerschossen, nichts kaputt, ausser eben UPS


Also regelmässig abstauben, dürfte sich vielleicht für alles mit Ventilatoren lohnen...
 
Autsch , aber wie konnte so viel Staub denn ins Rack gelangen?

Keine Filter vor den Lufteinlässen ?
 
ganz einfach:
Der Rack hat seine Ventilatoren oben und unten nichts mit Filtern. Weiss nicht ob es diesem Schrank überhaupt Filter gab, jedenfalls ist da nichts montiert. Saugt also alles vom Boden ein.
Das haben wir damals so vorgefunden, alles fest mit Wand verschraubt, alle externen Kabel schon da und da konnte man nichts mehr ändern.
 
Ah na ok ,und dann noch sicher in nem Raum wo staub rein kommt.
Das ist dann echt schwierig.,

Hab bei mir auch in einigen Gebäuden solche Schränke noch stehen. Da bin ich auch immer dran zumindest 1 mal im Jahr da sauber zu machen .


Aber da hast ja echt nochmal glück gehabt.

Ging der Brand von selbst aus oder wurde gelöscht?
 
Personal hatte gerade 0900 Pause im Nebenraum und da haben die so einen Rauch in der Luft gespürt.
Haben dann Rauch in dem Rack gesehen und schnell gemerkt es kommt aus der UPS
haben dann alle Stecker gezogen und die rauchende UPS irgednwei aus dem Schrank gezogen, CO2 Feuerlöscher im StBy
Offenbar hat es dann von sich aus aufgehört zu brennen.
Die Printplatte ist laut dem IT Admin aber verkohlt.
Er hat danach auch mit einer Zange einen der Batt Kabel abgehängt und Ding dann nach draussen 'zum Auslüften' gebracht.
Bilder bekomme ich noch
Es war eine 72VDC Quelle, online Version, 3000VA, stehend, also kein Rackeinschub, stand einfach im Schrank unten
War mein Liebling, alles konfigurierbar, hat mich immer mit detailierten Logs per Mail versorgt

Die Server sind zwar 'auf die Nase gefallen' mit impropper shutdown, aber alle Raid sind noch intakt, keine Crash Spuren oder so was.

Jetzt bekomme ich nur noch eine alte einfache APC 1500 Rackversion
 
  • Like
Reaktionen: ctrlaltdelete
Vielleicht kannst die Bilder mal zeigen .

Da ist ja Glück das es nen stand Ding war .
Meist hat man ja Rack Büchsen. Die bekommst ja ni so einfach mal raus gezogen
 
Glück im Unglück gehabt 👍🏻
 
ich stelle mir so vor wenn es nachts wäre...dann gibt mal der Rauchmelder Alarm, da kommt Feuerwehr...achtung elektrisch kein Wasser.....volle Ladung Pulverlöscher in den Raum
 
jap ,und danach kannst aber putzen und wegschmeißen.
 