Guten Morgen,

Momentan besitze ich die in meiner Signatur befindlichen Geräte, plus 2x 3TB WD Elements, die alle über eine APC Back UPS CS350 (BK350EI) abgesichert werden.
In der Zukunft soll noch eine 18xx+ dazukommen. Nun stellt sich mir die Frage, ob in Summe diese 5 Geräte von der oben genannten USV getragen werden?

Kann mir hier jemand behilflich sein? Nein, der RT1900 läuft nicht über die USV.
 
Das reicht locker, deine USV wird bis zu 50% ausgelastet sein, WENN alle Verbraucher auf Volllast laufen.
 
Das reicht locker, deine USV wird bis zu 50% ausgelastet sein, WENN alle Verbraucher auf Volllast laufen.

Alles bei Vollbestückung gerechnet! Die kommende 18xx+ rechne ich natürlich mit ein!?
 
Ja, da du keine genaue Angabe über das 18xx Modell gemacht hast und wie du sie bestückst, habe ich hier 46w angenommen, so komme ich nach meiner Berechnung auf gesamt 106w bei Volllast, deine USV schafft bis zu 210w.
 
Da habe ich ja noch gut Luft nach oben. Sehr gut. dann reicht mir diese noch einige Zeit.
 