DSM 6.x und darunter Festplatte aufeinmal "nicht initialisiert"

  • Ab sofort steht euch hier im Forum die neue Add-on Verwaltung zur Verfügung – eine zentrale Plattform für alles rund um Erweiterungen und Add-ons für den DSM.

    Damit haben wir einen Ort, an dem Lösungen von Nutzern mit der Community geteilt werden können. Über die Team Funktion können Projekte auch gemeinsam gepflegt werden.

    Was die Add-on Verwaltung kann und wie es funktioniert findet Ihr hier

    Hier geht es zu den Add-ons

Alle DSM Version von DSM 6.x und älter
Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Hugo007

Benutzer
Registriert
15. Okt. 2012
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Punkte
0
Ich nutze die DS212j seit ca. 1,5 Jahren und seit kurzen habe ich weitere Festplatte eingebaut (WD15EARS-00Z5B1 WD 1,5TB).
Die Festplatte lief auch die ganze zeit, doch seit vorgestern Mitternacht ist die Festplatte nicht mehr gemountet.

In dem Systemprotokoll sehe ich folgende Fehlermeldungen

Rich (BBCode):
Error,System,2014/02/21 00:14:48,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737536.
Error,System,2014/02/21 00:14:48,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737528.
Error,System,2014/02/21 00:14:48,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737520.
Error,System,2014/02/21 00:14:48,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737512.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737304.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737296.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737288.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737280.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737272.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737264.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737256.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737248.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737240.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737232.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737224.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737216.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737312.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737320.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737328.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737336.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737344.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737352.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737360.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737368.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737376.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737384.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737392.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737400.
Error,System,2014/02/21 00:14:47,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737408.
Error,System,2014/02/21 00:14:46,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737208.
Error,System,2014/02/21 00:14:46,SYSTEM,Read error at internal disk [2] sector 1343737200.
Error,System,2014/02/21 00:14:45,SYSTEM,"System volume [Root] was degrade, current disk status [1/2], please repair it."
Error,System,2014/02/21 00:14:43,SYSTEM,Volume [1] was crashed.
Information,System,2014/02/21 00:13:24,SYSTEM,System successfully started Web Station service.
Information,System,2014/02/21 00:13:24,SYSTEM,System successfully started Mysql service.
Information,System,2014/02/21 00:12:57,SYSTEM,Windows file service was started.
Information,System,2014/02/21 00:12:55,SYSTEM,System successfully stopped Web Station service.
Information,System,2014/02/21 00:12:55,SYSTEM,System successfully stopped Mysql service.
Information,System,2014/02/21 00:12:20,SYSTEM,Windows file service was stopped.
Error,System,2014/02/21 00:09:12,SYSTEM,Internal disk [2] was defective.

Unter Speicher Manager ist der SMART Status Normal und die SMART Informationen sind auch alle OK, doch der Status steht auf "nicht initialisiert"

Jetzt ist meine Frage, wie krieg ich die Festplatte wieder gemountet, so dass ich zumindest die Daten sichern kann und dann erweiterte Diagnose durchführen kann.

Thx schon mal im vorraus.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat