APC Smart-UPS 750VA mit DS1815+?

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Maxime

Benutzer
Mitglied seit
02. Dez 2014
Beiträge
10
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo zusammen,

habe mich gestern für eine DS1815+ mit vorerst 4x WD RE 4TB entschieden. Nun benötige ich noch eine USV. Ich persönlich würde zu einer Online-USV bzw. Line-Interactive tendieren, da der Strom für ein paar Euro Aufpreis ständig gefiltert wird.
Kurzum die APC Smart-UPS 750VA LCD 230V (online ab 202,30 €).

- Gibt es mit der APC Smart-UPS 750VA Erfahrungswerte und harmoniert die Line-Interactive-Lösung?
- Kleinere Modelle wie die APC Smart-UPS SC 420VA oder 620VA 230V (online ab 126 €) kommen wohl nicht in Frage, da diese über keinen USB-Anschluss verfügen?

Freundliche Grüße
Maxime
 

X5_492_Neo

Gesperrt
Mitglied seit
24. Sep 2008
Beiträge
2.714
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
0
Hallo zusammen,

habe mich gestern für eine DS1815+ mit vorerst 4x WD RE 4TB entschieden. Nun benötige ich noch eine USV. Ich persönlich würde zu einer Online-USV bzw. Line-Interactive tendieren, da der Strom für ein paar Euro Aufpreis ständig gefiltert wird.
Kurzum die APC Smart-UPS 750VA LCD 230V (online ab 202,30 €).

- Gibt es mit der APC Smart-UPS 750VA Erfahrungswerte und harmoniert die Line-Interactive-Lösung?
- Kleinere Modelle wie die APC Smart-UPS SC 420VA oder 620VA 230V (online ab 126 €) kommen wohl nicht in Frage, da diese über keinen USB-Anschluss verfügen?

Freundliche Grüße
Maxime

Zum "Line-Interactive" kann ich nichts sagen, allerdings sind alle USVs über usb ans NAS angebunden! Darüber erhält sie ihr Signal! Gefiltert wird der Strom sowieso bei JEDER USV! Gegenenfalls hat eine teurere einen besseren Filter, aber allgemein wird jeder Strom gefiltert, das muss auch so sein!
Die SmartUPS 750VA ist wirklich eine sehr sexy USV! Hab mit der auch schon geliebäugelt.... :)
 

Merthos

Benutzer
Mitglied seit
01. Mai 2010
Beiträge
2.709
Punkte für Reaktionen
1
Punkte
84
Ich hab die 700VA mit ner DS1010 seit 4 Jahren problemlos laufen.
 

Dino222

Benutzer
Mitglied seit
22. Dez 2013
Beiträge
1.056
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hi..,
vielleicht hilft dir dieses ein wenig weiter... diese wurden hier im Forum schon empfohlen...

APC Back-UPS Pro BR550GI_Kaltgeräte
APC Back-UPS Pro BR900G-GR_Schuko/Kaltgeräte
APC Back-UPS Pro BR1200G-GR_Schuko/Kaltgeräte
APC Back-UPS Pro BR1500G-GR_Schuko/Kaltgeräte


Gruss
 

Maxime

Benutzer
Mitglied seit
02. Dez 2014
Beiträge
10
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Danke für eure Antworten!

Hatte mich bei den Unterschieden auf den folgenden Artikel bezogen:

Eye-Q schrieb:
http://www.hardwareluxx.de/community/f101/welche-usv-fuer-meinen-server-826601.html
Die Back-UPS-Serie sind "Offline-USVen", d.h. es wird erst auf Akkubetrieb umgestellt, wenn die Eingangsspannung weg ist, ansonsten wird die Spannung 1:1 an den/die Verbraucher weitergeleitet.
Vorteil: günstigere Schaltungen, dadurch insgesamt günstigere USV
Nachteil: die Umschaltung benötigt 50-100 ms, was nicht alle Geräte verkraften, außerdem kann es sein, dass kein oder nur ein rudimentärer Überspannungsschutz vorhanden ist.

Die Smart-UPSen sind "Line-Interactive", d.h. die Netzspannung wird ständig durch die Akkus geleitet, so dass Über- und Unterspannung sowie Stromausfall überhaupt nicht bis zu den Verbrauchern kommen können.
Vorteil: der Strom wird ständig gefiltert und es gibt überhaupt keine Umschaltzeit, noch nicht mal eine µs.
Nachteil: erhöhter Schaltungsaufwand (Spannung muss ständig von 230V Wechselstrom auf xV Gleichstrom und wieder zurück gewandelt werden) und damit erhöhter Preis.

Denke der Aufpreis von rund 50 Euro lohnt sich für die APC Smart-UPS 750VA LCD 230V.
 

Netranger

Benutzer
Mitglied seit
23. Nov 2008
Beiträge
664
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
44
Ich finde Eure Diskussion hier sehr interessant da auch ich aus gegebenem Anlass (2 Stromausfälle im kurzen Abständen hintereinander) zur Handlung schreiten lassen.

Vorausschicken möchte ich, dass ich seit etwa 5 Jahren eine Smart-UPS von AdPoS micro 1000 habe und die ist wirklich super weil diese absolut unterbrechungsfrei und absolut Sinusförmigen Strom liefert.

Allerdings habe ich diese für meine im Haus integrierte Solarthermieanlage in Verwendung, nutze also das feine Shutdownfeature via Netzwerkkabel nicht.

Grober Nachteil hier = 20 Watt auch im Ruhezustand :mad:

Nun hatte ich mir eine "APC Back UPS PRO USV 900 VA - BR900GI" von Amazon bestellt welche ein Warehousedeal war und vom Vorbesitzer offensichtlich beschädigt wurde und daher auch schon wieder zurückging.

Das Warten auf den Ersatz nervt ein Wenig, aber was ich Euch sagen will ist, diese APC Back UPS PRO USV 900 VA - BR900GI ist natürlich zu diesem Preis keine Smart-UPS und man sollte sich auch bewusst sein dass diese zwischen 50-100 millisekunden zum Umschalten benötigt vom tatsächlichen Netzausfall bis wieder Strom anliegt und kein feines via Netzwerkschnittstelle gesteuertes Shutdownfeature zur Verfügung steht allerdings nur 6 Watt Stromaufname im Ruhezustand aufweist.

Ich bekomme den Ersatz erst in den nächsten Tagen geliefert, so dass ich das selbst erst testen kann und hoffe sehr darauf, dass die Latenzzeit ausreicht meine DS nicht abschmieren zu lassen.

Weiters ist zu dieser Modellreihe zu sagen dass auch kein Sinusförmiger Wechselstrom zu Verfügung gestellt wird sondern Sinusähnlich.

Ihr werdet Euch jetzt fragen warum ich denn nicht die vorhandene Smart-UPS an Stelle der Neuen einsetze und die Neue an der Solarthermie klemme.

Ganz einfach, hier benötige ich zu 100% Sinusförmigen Wechselstrom weill die Pumpen die da angeschlossen sind sonst gefahr laufen kaputt zu werden.
Wie man das merkt?

Ganz simpel - hängt man einen Motor an eine "sinusähnliche" Stromquelle hört/spürt man den Unterschied deutlich an der Pumpe weil diese ruckelt und deshalb zu brummen beginnt.

Es ist also jetzt fraglich ob das zwischengeschaltete Netzteil zur DS mit seinen Kondensatoren das ausgleichen kann.

Die weiter oben beschriebene Smart-UPS APC Smart-UPS 750VA LCD ist gut und schon, hat aber um diesen Preis keine Netzwerkschnittstelle on Board und diese schlägt mit weiteren €200.- zu Buche.

Wie man es dreht und wendet, man kommt bei qualitativ hochwertigem Material oder Leistung nicht um den Preis herum - sei es nun der Standbyestrom oder teures Zubehör welches man anschaffen muss.

Ich vermisse an dieser Stelle Eure Erfahrungswerte im Bezug auf Ruhestromleistung, eventuell problematischer Auslösezeiten sowie den Umstand der Unterschiede von sinusähnlich und sinsusförmigen Stromversorgern an den Netzteilen der DS.

Würde mich daher sehr über detailliertere Infos freuen sollte sich jemand dazu Zeit nehmen :)

Gruss - Michael
 

Dennis1002

Benutzer
Mitglied seit
06. Nov 2014
Beiträge
306
Punkte für Reaktionen
1
Punkte
0
Wenn nur die DS und vielleicht noch Router und Switch an die USV angeschlossen werden sollen, würde auch eine kleinere USV reichen.

Mal als Beispiel meine "APC Back UPS PRO USV 550VA". Kostet um die 100€. Die USV selbst braucht ca. 9W und laut Datenblatt von APC ist der Wirkungsgrad auch etwas geringer als bei anderen Modellen, was aber nicht sonderlicht tragisch ist, wenn da nur NAS und Router dran hängen. USV und NAS sind per USB verbunden.

Bei mir hängen 2x DS215j, 1x kleiner 8-Port-Switch, 1x WLAN-AP und mein iMac + externer Monitor dran (insgesamt max. ca. 100W). Bei Stromausfall komme ich damit ca. 20 Minuten hin. Wenn der Rechner aus ist, überbrückt die USV sogar bis zu einer Stunde.
 

Netranger

Benutzer
Mitglied seit
23. Nov 2008
Beiträge
664
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
44
Hallo Dennis,

Da ich die APC Back UPS PRO USV 900 VA - BR900GI noch nicht geliefert bekommen habe würde mich brennend interessieren wie Du die APV Back Pro mittels USB angebunden hast.

Ich sehe da gar keine Möglichkeit im Menü oder bekommt man sie angezeigt wenn angeschlossen?

Hier frage ich mich allerdings woher die IP-Adresse kommt.

Gruss Michael
 

Anhänge

  • 18-05-2015 10-36-27.jpg
    18-05-2015 10-36-27.jpg
    96,7 KB · Aufrufe: 186
Zuletzt bearbeitet:

joku

Benutzer
Mitglied seit
06. Mrz 2011
Beiträge
6.664
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
164
Ich sehe da gar keine Möglichkeit im Menü oder bekommt man sie angezeigt wenn angeschlossen?
Hallo Michael, genau so ist es. Geräteinformation: hier wird sie angezeigt :)
Hier frage ich mich allerdings woher die IP-Adresse kommt.
Diese IP Adresse ist, wenn Du diese Disktstion zu einen USV Server connecten möchtest, von den USP Server.

Gruß Jo

PS.: so sieht es bei mir aus :)
USV.png
 

Netranger

Benutzer
Mitglied seit
23. Nov 2008
Beiträge
664
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
44
Na da bin ich ja einmal gespannt.

Morgen sollte die NEUE ja (so hoffe ich) kommen.

Konntet Ihr im Bezug auf die Sinusform irgendwelche negativen Auswirkungen feststellen oder wird das vom Netzgerät der DS ausgeglichen?

Wie sieht es mit der Umschaltezeit aus - problemlos ???

Habe vor das Modem den Router sowie die DS zu versorgen.

Wie gesagt, ich würde via dem USB-Kabel verbinden!

Gruß - Michael
 

Dino222

Benutzer
Mitglied seit
22. Dez 2013
Beiträge
1.056
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hi...,

wie du der Signatur entnehmen kannst bin ich auch stolzer Besitzer dieser USV...
Bin sehr zu frieden und einmal hat sie ihren Dienst schon verrichtet als meine Frau die Sicherung rausgeschossen hat...
Alle Server kontrolliert heruntergefahren...

Bei mir hängt ja so einiges dran... das merkt die USV garnicht...
Eine 550 würde definitiv ausreichen... aber egal... ist ein super Teil.


Gruß
 

Nomad

Benutzer
Mitglied seit
23. Okt 2008
Beiträge
597
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Habe hier eine handvoll Back UPS für die Desktop PCs der Mitarbeiter und eine Smart UPS für die Server im Einsatz. Dank eifriger Sanierungsarbeiten in der Nachbarschaft gab es recht häufig Stromausfälle in Sekundenbereich. Die Back UPS war immer schnell genug um die Rechner am laufen zu halten. Mit Smart UPS hätte man diese Bedenken wahrscheinlich nicht. Allerdings scheint das permanente Durchschleifen negativ auf die Lebensdauer der Akkus auszuwirken. Während die Akkus in den Back UPS gefühlt Jahrzehnte halten ist bei Smart UPS alle paar Jahre ein Akkuwechsel fällig. Wenn es also nur um meine persönliche Daten ginge würde ich eher zu Back UPS neigen auch angesichts des "guten" Stroms den man üblicherweise hierzulande antrifft. Keine Ahnung wann die elektrische Uhr das letzte mal geblinkt hat.
 

Netranger

Benutzer
Mitglied seit
23. Nov 2008
Beiträge
664
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
44
Na gut, werde also abwarten und hoffe darauf dass alles klappt wie gewünscht.

Das Einzige was mich bei der APC Back UPS PRO USV 900 VA - BR900GI erstaunt ist den grottenhaft billige Steckkontakt im Gehäuse zum Tauschakku :(

Essentiell wäre dass das Herunterfahren durch USB-Steuerung auch wirklich klappt.

Gruß Michael
 

Netranger

Benutzer
Mitglied seit
23. Nov 2008
Beiträge
664
Punkte für Reaktionen
2
Punkte
44
Nun war es soweit und alles sieht verdammt gut aus :cool:

Angeschlossen via USB-Kabel an der Rückseite der DS214+

Batterielaufzeit bis Shutdown ist ausreichend.

Test habe ich auch durchgeführt - funktioniert tadellos !

Gruß - Michael
 

Anhänge

  • 19-05-2015 12-50-09.jpg
    19-05-2015 12-50-09.jpg
    128,2 KB · Aufrufe: 143

schk

Benutzer
Mitglied seit
15. Mai 2015
Beiträge
155
Punkte für Reaktionen
4
Punkte
18
Mal eine grundsätzliche Frage zur USV. Wenn ich meine DS nur tagsüber einsetze, kann ich dann die USV nachts komplett abschalten (z.B. per Zeitschaltuhr) ?
Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Funktionalität der USV?
 

goetz

Super-Moderator
Teammitglied
Sehr erfahren
Mitglied seit
18. Mrz 2009
Beiträge
14.037
Punkte für Reaktionen
293
Punkte
393
Hallo,
wenn Du die USV per Schaltuhr vom Strom nimmst ist das für die USV wie ein Stromausfall und sie schaltet auf Batterie um, nicht was Du eigentlich willst. Kannst sie nur per Taster am Gerät abschalten.

Gruß Götz
 

schk

Benutzer
Mitglied seit
15. Mai 2015
Beiträge
155
Punkte für Reaktionen
4
Punkte
18
Ich finde keine Infos zum Stromverbrauch der APC USVs. Hat einer einen Link bzw. selbst mal gemessen ?
 

goetz

Super-Moderator
Teammitglied
Sehr erfahren
Mitglied seit
18. Mrz 2009
Beiträge
14.037
Punkte für Reaktionen
293
Punkte
393
Hallo,
Liste kenne ich nicht. Messe gerade APC Back-UPS ES 700
AUS 1,3W
EIN ohne Verbraucher pegelt sich bei ca. 2,3W ein.

Gruß Götz
 

Kurt-oe1kyw

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
10. Mai 2015
Beiträge
9.139
Punkte für Reaktionen
1.782
Punkte
314
Mir ist beim Durchlesen dieses Threads aufgefallen das man hier möglicherweise falsche Schlussfolgerungen zieht in Bezug auf die Arbeitsweise der USV Anlagen von APC (Schneider).
Die SMART USV sind Line-Interaktive, aber AUCH die PRO-Serie der Backup UPS!
Wollte es nur erwähnen, da man beim schnellen "drüberlesen" denkt nur die SMART USV von APC nutzen diese Technologie.
Hier noch eine kleine Übersicht <klick>

Unsere USV der Backup PRO Serie (siehe Signatur) arbeitet einwandfrei mit unserer DS415+ zusammen.

Wegen dem "Eigen"-Stromverbrauch der USV:
Bitte unbedingt beachten, hier schwanken die Werte sehr stark!
Abhängig vom jeweiligen Zustand und Alter der eingebauten Batterie!
Außerdem schaltet die PRO Serie in unregelmäßigen Abständen in einen Testmodus und prüft den Akku - in diesem Fall steigt der "Eigen"-Verbrauch klarerweise massiv an.

In der Praxis lässt sich sicherlich viel mehr Strom sparen wenn man die Master/Slave Anschlüsse sinngemäß nutzt!
Schaltet der PC ab und hängen der/die Monitore, Lautsprecher usw an den Slave Anschlüssen werden diese automatisch vom Netz getrennt, damit lässt sich viel mehr Strom sparen als der "Eigenverbrauch" der USV sich nimmt.

Weiteres kommt es auch massiv auf die 3 "Voreinstellungen" an, man kann ja die "Empfindlichkeit" in 3 Stufen einstellen (zumindest bei unserem Modell) - je nach Einstellung greift dann die USV öfter in die Netzversorgung ein und somit ist wiederum ihr "Eigenverbrauch" weit höher.
Um also wirklich aussagekräftige "Verbraucherwerte" zu erhalten, müssten die getesteten/gemessenen USV Geräte halbwegs gleichalte/gleicher Zustand der jeweiligen Akkus haben, was schon durch die Unterschiedlichen Akkumodelle defacto unmöglich wird und auch die Voreinstellungen der Empfindlichkeit müssten ident sein.

Aber ja, als ganz groben Überblick kann man messen um einen ungefähren, wirklich ganz groben Vergleich zu erhalten.
Das ist aber nur meine private, persönliche Meinung :)

Die meisten Akkus "sterben" einen Tod durch seltene Nutzung, man sollte sie von Zeit zu Zeit entladen, also ruhig mal den Stecker ziehen und USV auf Batterie laufen lassen.
APC schaltet wohl deswegen auch ab und an in den Testmodus, einfach um den permanenten "Lademodus" zu unterbrechen und den/die Akkus unter Last zu setzen.
Ansonsten halt alle 3-5 Jahre den/die Akkus austauschen.

Außerdem ist für eine DS eine USV mit schlechten Akkus, der nicht mehr die volle Kapazität hat, besser als überhaupt keine USV :)
 
Zuletzt bearbeitet:

schk

Benutzer
Mitglied seit
15. Mai 2015
Beiträge
155
Punkte für Reaktionen
4
Punkte
18
Wenn währenddessen eh kein Verbraucher an der USV aktiv ist, könnte doch gleich alles ausgechaltet werden.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat 

 
 
  AdBlocker gefunden!

Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten. Dein Adblocker funktioniert bereits ;-)

Klar machen Adblocker einen guten Job, aber sie blockieren auch nützliche Funktionen.

Das Forum wird mit hohem technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive Werbung und bemühen uns um eine dezente Integration.

Bitte unterstütze dieses Forum, in dem du deinen Adblocker für diese Seite deaktivierst.

Du kannst uns auch über unseren Kaffeautomat einen Kaffe ausgeben oder ein PUR Abo abschließen und das Forum so werbefrei nutzen.

Vielen Dank für Deine Unterstützung!