High Availability Heartbeat-Port über längere Strecke

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

RedMoon

Benutzer
Mitglied seit
27. Mai 2015
Beiträge
138
Punkte für Reaktionen
1
Punkte
18
Ich habe in unserer Firma 2x RS2416+ gekauft, um Speicher hochverfügbar zur Verfügung zu stellen.

Nun war ursprünglich angedacht beide Geräte in einem Schrank im selben Verteiler-Raum aufzubauen. Aber ich würde gerne eines der Geräte, zur Erhöhung der Sicherheit, im anderen Verteilerraum aufbauen, also je ein gerät an einem Verteilerstandort.
Der zweite Raum ist aber 130m weit weg. Die Heartbeat Verbindung bekomme ich hier über direkte Kupferanbindung nicht hin. Die beiden Räume sind über LWL miteinander verbunden. Darf ich denn nun die Heartbeat Verbindung über das LWL und somit über das "normale LAN" laufen lassen, oder muss die Heartbeat Verbindung eine 1:1 Verbindung sein?
 

Tommi2day

Benutzer
Mitglied seit
24. Aug 2011
Beiträge
1.164
Punkte für Reaktionen
63
Punkte
68

RedMoon

Benutzer
Mitglied seit
27. Mai 2015
Beiträge
138
Punkte für Reaktionen
1
Punkte
18
ja, das white paper kenne ich. Eine Lösung über VLAN hatte ich mir auch überlegt. Aber bevor ich Switche umkonfiguriere, auf denen die Produktion hängt, muss ich mir da sicher sein.
 

NormalZeit

Benutzer
Mitglied seit
15. Okt 2012
Beiträge
361
Punkte für Reaktionen
17
Punkte
24
... Eine Lösung über VLAN hatte ich mir auch überlegt. Aber bevor ich Switche umkonfiguriere, auf denen die Produktion hängt, muss ich mir da sicher sein.

Richte auf jedem Switch einen Port in ein separates VLAN ein. Deine anderen, produktiven Ports sind davon ja nicht betroffen.

Sind Deine Switche und die LWL Verbindung leistungsfähig genug? Dann sollte das funktionieren.

Machst Du über die restlichen Ports der RS2416+ noch einen Trunc? Wohin schreibst Du Dein Backup? Gibt es an beiden Standorten eine USV?
 

RedMoon

Benutzer
Mitglied seit
27. Mai 2015
Beiträge
138
Punkte für Reaktionen
1
Punkte
18
die anderen drei Ports möchte ich mittels LAG/Trunk zusammenfassen. USV ist an beiden Standorten vorhanden.
Backup wird auf ein HDD-Storage und zusätzlich auf Band geschrieben.

Schwachpunkt ist die LWL und die Switche. Die können nur GB Ethernet und das LWL ist nur OM2, kann also sowieso keine 10GB.
Austausch ist aber geplant
 