Fragen zur Eaton Ellipse ECO 650 USB bzw. APC BR550GI bzw. Eaton

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

anmith

Benutzer
Mitglied seit
24. Mai 2015
Beiträge
27
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Hallo,

nach dem letzten Stromausfall überlege ich, für unsere DS213j und FritzBox eine USV anzuschaffen und schwanke zwischen 2 Geräten, zu denen ich auch nach ausgiebiger Benutzung der Suchfunktion noch ein paar Fagen habe, die mir hoffentlich jemand beantworten kann:

APC Back UPS PRO USV 550VA - BR550GI

In der Doku ist die Data Line Protection mit "Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector)" angegeben, die größeren Modelle haben zusätzlich noch eine "Tel In bzw Tel out"-Buchse. Kann man an der BR550GI trotzdem über die Netzwerkbuchse die DSL-Leitung (Annex-J, also splitterloses DSL) laufen lassen?

Auf Amazon sind sich die Rezensenten nicht ganz einig, wie es mit der Lautstärke aussieht - das Teil soll im Wohnzimmer stehen und sollte so lautlos wie möglich sein. APC selbst gibt sie mit ~40 dba an.

Eaton Ellipse ECO 650 USB DIN USV

So auf den ersten Blick gefällt mir die Eaton bis auf das fehlende Display eigentlich besser, das Datenblatt gibt für die Funktionalität der Netzwerk-Buchse mal Netzwerk und Telefon an, d.h. DSL solte da hoffentlich problemlos funktionieren, oder?

Die Eaton Ellipse ECO 650 USB DIN USV steht leider nicht explizit in der offiziellen Kompatibilitätsliste (nur die Version für Kaltgerätestecker). Hat jemand die Schuko-Version im Einsatz und kann bestätigen, daß die an der DS213j funktioniert?

Wie sieht es mit der Geräuschentwicklung aus? Bei den technischen Daten konnte ich hierzu überhaupt nichts finden.

Vielen Dank im Voraus!
 

MadMarvin

Benutzer
Mitglied seit
09. Mrz 2015
Beiträge
112
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Ich hab ne ECO 800 an ner DS1815+ im Einsatz und selbige Kombination funktioniert, die DS erkennt die Ellipse und die Notstromversorgung funktioniert wenn ich den Strom abklemme.

Die USV selber ist Geräuschlos, kein Lüfter eingebaut oder ähnliches, daher findest Du im Datenblatt auch nichts zur Geräuschentwicklung.
 

sk4477

Benutzer
Mitglied seit
03. Apr 2015
Beiträge
27
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Ich selbst habe den großen Bruder der APC 550BRI aus der APC Back UPS PRO Serie in Verwendung, das 1500VA Modell und bei nem Kunden das 550BRI zur Absicherung eines einzelnen Desktop PCs. Die Network Buchse ist angeblich die selbe und du kannst damit Annex-J oder auch Annex-B mit Splitter absichern, ja. Aber die Buchse hat bei mir deutliche Auswirkung auf die Signalqualität, Störabstandsmarge und Line Speed sinkt merklich bei meiner von Beginn an nur schlechten Leitung (bin Landei)
Wenn du meine Praxiswerte sehen willst, schau mal hier rein: http://www.mountainprophet.de/2015/06/18/blitzschutz-fur-die-fritzbox/

WinNut zum Shutdown mehrerer Gerät mit nur 1 USV oder wie das Ding heisst habe ich neulich auch mal probiert, auch das hat wunderbar geklappt mit ner DS 415+ und Win8.1 und der APC.

Zum Krach, ich hab beim 550BRI jetzt nich so genau drauf geachtet, beim großen 1500VA Modell ist es so, dass sie ruhig ist, solang normal Netzstrom genutzt werden kann.. sobald sie jedoch vom Akku läuft, der Spanungsfilter auslöst, oder der wöchentliche Selbsttest läuft, macht sie einen Höllenlärm, ich bin da anfangs immer erschrocken. Wenn alles gut ist, stört se nicht und wenn was im Argen ist, dann bekommst du es garantiert mit ;-)

Mein Fazit, ich mag die Geräte aus der Serie, ob klein oder groß...
 

anmith

Benutzer
Mitglied seit
24. Mai 2015
Beiträge
27
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Danke für die Rückmeldungen. Habe mir nach reiflicher Überlegung die Eaton bestellt und bin gespannt :)
 

MadMarvin

Benutzer
Mitglied seit
09. Mrz 2015
Beiträge
112
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Nein, habs nie gemessen und hab auch nicht vor, meine USV vom NAS für nen Test zu trennen.
 

Nima

Benutzer
Mitglied seit
11. Okt 2013
Beiträge
220
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Schade.
Ich habe das für die Eaton ELP650DIN gefunden:
F: Wie hoch ist der Stromverbrauch in Watt (nur USV, vollgeladen und ohne Last)?

A: Hallo,
nach ersten Verbrauchsmessungen mit einem ELV Leistungsmeßgerät liegt der ständige Verbrauch zwischen 14 und 15W.

Finde diesen Wert mehr als heftig.
Habe mir jetzt die 800 bestellt, in der Hoffnung, dass es deutlich weniger ist.
Messen kann ich mangels Gerät leider nicht.
 

tschortsch

Benutzer
Mitglied seit
16. Dez 2008
Beiträge
1.644
Punkte für Reaktionen
34
Punkte
74
@Nima
Welches Model hast du dir jetz zugelegt?
Wie zufriden bist du damit?
Nutzt du den Schutz für Telefon/Netzwerk?
 

independence2206

Benutzer
Mitglied seit
30. Nov 2013
Beiträge
547
Punkte für Reaktionen
23
Punkte
38
Hat in der Zwischenzeit jemand nochmal die Leistungsaufnahme gemessen? Vor allem der Wert im Idle interessiert mich..
 