APC UPS mit AP9630 Network Management Card 2

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

papi

Benutzer
Mitglied seit
27. Feb 2008
Beiträge
181
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Hallo,

weil meine DS derzeit im reinen NAS-Betrieb nur zeitweise am Tag laufen, kann ich die an die APC SUV (SMI-1000) angeschlossenen Geräte (PCs) nicht per DS steuern.
Deshalb habe ich kurzerhand bei einem günstigen Angebot zugeschlagen, und mir die UPS Network Management Card 2 (AP9630) gekauft.

Wie aber steuere ich die DS mit dieser Netzwerkkarte?
Muss ich dazu einen extra-Service zu installieren?

Auch im englischsprachigen Forum habe ich dazu noch nichts gefunden, vielen Dank für Tipps in die richtige Richtung!

Schönen Sonntag, und LG,
papi
 

bennyheizer

Benutzer
Mitglied seit
03. Feb 2011
Beiträge
3
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Du kannst über die Energie-Steuerung des NAS´s die USV per LAN ansteuern, indem du die IP-Adresse der USV-Card eintippst und einmal mit OK bestätigst.
Bei mir kommt da immer dieser Fehler:



Keine Ahnung wie ich diesen Fehler beseitigen kann.
 

papi

Benutzer
Mitglied seit
27. Feb 2008
Beiträge
181
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Danke bennyheizer,

habe ebenso die Karte angesteuert, und erhalte dieselbe Fehlermeldung (Code 115).

Um das Thema etwas nach oben zu pushen: hat jemand eine Idee, wie man da weitermachen könnte...?!

lg, papi
 

bennyheizer

Benutzer
Mitglied seit
03. Feb 2011
Beiträge
3
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Ich glaube, dass eine Anfrage beim Support nur helfen kann. Per USB wird die USV ohne Probleme erkannt.
 

Dingydigger

Benutzer
Mitglied seit
16. Nov 2009
Beiträge
85
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hi Papi,
habe mir kürzlich auch ne APC Smart-UPS 750 geholt und in der Bucht ne günstige Network Management Card geschossen. Nun stehe ich vor dem gleichen Problemchen wie Du - die Karte wird nicht erkannt, obwohl sie am Router hängt. Hast Du Dein System bereits am Laufen?
Gruß, Alex
 

goetz

Super-Moderator
Teammitglied
Sehr erfahren
Mitglied seit
18. Mrz 2009
Beiträge
13.998
Punkte für Reaktionen
264
Punkte
373
Hallo,
wie lautet die genaue Bezeichnung der Karte?

Gruß Götz
 

ubuntulinux

Benutzer
Mitglied seit
23. Jan 2010
Beiträge
2.063
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
82
Der USV Client ist nur für NUT Server. Läuft kein solcher auf der Karte, wird es auch nicht gehen. Was passierst wenn Du mit dem Browser auf die IP der Karte gehst?
 

Dingydigger

Benutzer
Mitglied seit
16. Nov 2009
Beiträge
85
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0

goetz

Super-Moderator
Teammitglied
Sehr erfahren
Mitglied seit
18. Mrz 2009
Beiträge
13.998
Punkte für Reaktionen
264
Punkte
373
Hallo,
Protokolle
HTTP,HTTPS,SMTP,SNMP,SSL,TCP/IP,Telnet,WAP
damit kann die DS nichts in der Standardkonfiguration anfangen. NUT muß auf den snmp-ups driver konfiguriert werden.

Gruß Götz
 

Dingydigger

Benutzer
Mitglied seit
16. Nov 2009
Beiträge
85
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Also mein Problem sieht ganz konkret so aus: Meine USV ist per USB an eine meiner beiden Synos gekoppelt. Die Synos erkennen auch beide die USV - dieses Zusammenspiel läuft problemlos. Die IP-Adressen beider Synos sind an entsprechender Stelle (DSM-Reiter UPS) eingegeben, die USV wird korrekt erkannt.

Nun habe ich jedoch meinen HTPC ein Stockwerk höher stehen und wollte über ihn meine USV überwachen. Aus diesem Grunde habe ich mir die Network Management Card gekauft, sie eingebaut und mit einem Netzwerkkabel an den Switch gehängt, an dem auch die Synos und der HTPC hängen. Auf dem HTPC ist die notwendige Software installiert, um auf die Karte zuzugreifen - während des Search-Durchlaufs wird die USV jedoch nicht erkannt. Die Karte scheint zu arbeiten. Rückseitig blinkt die grüne LED, auch mein Splitter erkennt ein angehängtes Gerät.
Hat jemand einen Tip, woran es liegen könnte?
Vielen Dank, Alex
 

goetz

Super-Moderator
Teammitglied
Sehr erfahren
Mitglied seit
18. Mrz 2009
Beiträge
13.998
Punkte für Reaktionen
264
Punkte
373
Hallo,
ich würde mit dem originalen Smart-Signaling-Kabel eine serielle Verbindung herstellen und die Einstellungen kontrollieren, siehe Handbuch.

Gruß Götz
 

Langerhans

Benutzer
Mitglied seit
28. Aug 2011
Beiträge
24
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Ich habe eine APC Smart UPS 3000 mit Network Card.
Die Synology hängt über das Programm apcupsd an der USV und fungiert darüber hinaus gleich als Server für die andere Rechner im Netz.
Das programm apcupsd kann man über IPKG installieren.
Einfach unter SNMPv1 die IP von der Synology eintragen. Der Community Name ist wichtig für die apcupsd.conf
z.B. die USV hat die IP 192.168.1.100 und der community name ist "smart" so muss der Eintrag in der config folgendermaßen lauten:
DEVICE 192.168.1.100:161:APC:smart

Gruß Langerhans
 

papi

Benutzer
Mitglied seit
27. Feb 2008
Beiträge
181
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Push...

Moin! - Gibt es inzwischen elegantere Lösungen, als apcupds über ipkg auf DSM-6 zu installieren?

Ich habe immer noch meinem APC Smart UPS 1000i mit der "APC UPS Network Management Card 2", und kann sie doch nur über USB ansteuern.

Ich würde das gerne ändern, weil ich - neben zwei Synology NAS - auch den PC von der UPS runterfahren lassen will. Das geht meines Wissens nur, wenn ich die UPS über Netzwerkkabel anschließe, und am PC die PowerChute Software laufen lasse, die ständig auf ein Signal der UPS wartet, ob noch genug Strom da ist.

Nach langer Ruhepause meinerseits hier im Forum... - Danke für Eure Hilfe!
 

goetz

Super-Moderator
Teammitglied
Sehr erfahren
Mitglied seit
18. Mrz 2009
Beiträge
13.998
Punkte für Reaktionen
264
Punkte
373
Hallo,
USV per USB an DS1 anschließen, dort USV Server aktivieren und IP DS2 als erlaubt eintragen, auf DS2 DS1 als USV Server einstellen. USV auch ans Netzwerk anschließen und die PCs holen sich die Infos dann direkt per Netzwerk von der USV.

Gruß Götz
 

bitrot

Benutzer
Mitglied seit
22. Aug 2015
Beiträge
878
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
36
Ich habe seit Jahren eine APC Smart-UPS 750 in Kombination mit einer AP9631 Network Management Card 2 im Einsatz. Nach anfänglichen Problemen unter DSM 5.2 und Rücksprache mit dem Synology Support funktioniert das seitdem problemlos, ohne irgendwelche Zusatzsoftware. Es funktioniert auch unter DSM 6.0(1) einwandfrei.

Mit der Kombi werden derzeit zwei Synology NAS, ein QNAP NAS, ein Cisco Switch und ein Windows Server gesichert, alles über das Netzwerk und ohne USB Anschluss.
 

JudgeDredd

Benutzer
Mitglied seit
12. Nov 2009
Beiträge
1.064
Punkte für Reaktionen
8
Punkte
64
papi schrieb:
Moin! - Gibt es inzwischen elegantere Lösungen, als apcupds über ipkg auf DSM-6 zu installieren?
Was spricht denn gegen die Installation via IPKG ?
Läuft bei mir eigentlich stabil. UPS ist am Router angeschlossen (USB) und die Clients holen sich via apcupsd dann den aktuellen Status.
Wenn es Fragen zur Konfiguration gibt, sollten die sich ja klären lassen.

ggf. kannst Du von der DS auch den WIN-PC mit:
Rich (BBCode):
 net rpc shutdown -f -t 120 -C "Achtung ! Rechner wird in 2 Min. heruntergefahren !" -I <IP oder DNS Name des WIN-Rechners> -U <AdminUserDesWinPc>%<AdminPasswortDesWinPc>
runterfahren.
 

maier64

Benutzer
Mitglied seit
09. Mrz 2015
Beiträge
65
Punkte für Reaktionen
3
Punkte
8
Ich habe seit Jahren eine APC Smart-UPS 750 in Kombination mit einer AP9631 Network Management Card 2 im Einsatz. Nach anfänglichen Problemen unter DSM 5.2 und Rücksprache mit dem Synology Support funktioniert das seitdem problemlos, ohne irgendwelche Zusatzsoftware. Es funktioniert auch unter DSM 6.0(1) einwandfrei.

Mit der Kombi werden derzeit zwei Synology NAS, ein QNAP NAS, ein Cisco Switch und ein Windows Server gesichert, alles über das Netzwerk und ohne USB Anschluss.

Hallo Bitrot,

ich weiß der Thread ist schon sehr alt, aber ich habe nun auch eine APC SmartUPS 750 miit Networkmanagementcard.
Kannst du mir kurz erklären was ich alles einstellen muss, damit die NAS bei Stromausfall beendet werden.
Danke schonmal im voraus.
 

maier64

Benutzer
Mitglied seit
09. Mrz 2015
Beiträge
65
Punkte für Reaktionen
3
Punkte
8
Da Bitrot schon seit einem Jahr hier nicht mehr aktiv war, werde ich da wohl keine Antwort mehr bekommen.

Vielleicht kann mir ja ein anderer weiterhelfen, wäre echt dankbar.
 

Pedant

Benutzer
Mitglied seit
04. Jan 2018
Beiträge
9
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo maier64

Vielleicht kann mir ja ein anderer weiterhelfen, wäre echt dankbar.
zurzeit bin ich dabei eine DS mit einer USV zu verbinden.
Diese Aufgabe möchte ich ohne USB-Kabel und ohne Zusatztools erledigen.
Das scheint auch durchaus recht einfach möglich zu sein.

Mein System

Diskstation
Synology RS3617xs+
DSM 6.1.4-15217 Update 5

USV
APC Smart-UPS 750 (SMT750RMI2UNC)
Firmware: UPS 09.4 (ID18)

NMC
APC UPS Network Management Card 2 (AP9631)
Hardware Revision: 08
Application Module (sumx) Version: v6.6.4
APC OS (AOS) (aos) Version: v6.6.4
APC Boot Monitor (bootmon) Version: v1.0.8

Netzwerk
IP der DS: 192.168.0.38 / 255.255.255.0
IP der NMC: 192.168.0.138 / 255.255.255.0


Mein jetziger Stand der Dinge

- Die Verbindung steht.
- Die Feinkonfigurierung der Events und der diversen Delays steht noch aus.
- Eine Ernstfallsimulation und weitere Tests stehen noch aus.


Das sind die Konfigurationen, die ich bisher vornahm...

Webinterface der Network Management Card 2

Configuration -> Network -> SNMPv1 -> Access
[x] Enable
Configuration -> Network -> SNMPv1 -> Access Control
Community Name - NMS IP/Host Name - Access Type
public - 0.0.0.0 - Disabled
private - 0.0.0.0 - Write +
public2 - 0.0.0.0 - Disabled
private2 - 0.0.0.0 - Disabled
Configuration -> Notification -> SNMP Traps -> Trap Receivers
[Add Trap Receiver]
Trap Generation
[x] Enable
NMS IP/Host Name: 192.168.0.38 (IP der DS)
Language: English
(x) SNMPv1
Community Name: private
Authenticate Traps
[x] Enable
( ) SNMPv3
[Apply]


Webinterface der Diskstation

Systemsteuerung -> Hardware & Energie -> USV
[x] USV-Unterstützung aktivieren
Netzwerk-USV-Typ: SNMP USV
[x] Zeit, ehe die Rackstation in den Sicheren Modus wechselt
2 Minute(n)
SNMP USV IP-Adresse: 192.168.0.138 (IP der NMC der USV)
SNMP MIN: auto
SNMP-Version: v1
SNMP Community: private
[ ] Netzwerk-USV-Server aktivieren
[Übernehmen]
[Geräteinformationen]
Hersteller APC
Modell Smart-UPS 750
Status Verbunden
Batterie geladen 100%
Geschätzte Batterie 17820 Sekunden(n)


Webinterface der Network Management Card 2

Configuration -> Notification -> SNMP Traps -> Test
To: 192.168.0.38 [SNMPv1]
[Apply]
=> Test SNMP trap sent successfully.

Die Zuordung der Events habe ich vorerst so vorgenommen:

Zuerst per Eventgruppen...
Configuration -> Notification -> Event Actions -> By Group
(x) Severity
[ ] All Informational Events
[ ] All Warning Events
[x] All Critical Events
[Next >>]
(x) Trap Receivers
[Next >>]
[x] 192.168.0.38 [SNMPv1]
[Next >>]
Notification
(x) Enable
Notification Delay: [ ] 5 seconds
Repeat Interval: [x] 30 seconds
Notify Until Condition Is Cleared: (x) Enable
Number of Notifications After Initial: ( ) 0
[Next >>]
[Apply]

und dann per Events...
1. Configuration -> Notification -> Event Actions -> By Event -> Power Events
2. Configuration -> Notification -> Event Actions -> By Event -> Environment Events
3. Configuration -> Notification -> Event Actions -> By Event -> System Events
Hier habe ich bei allen Events der Sorte "Critical" kontrolliert ob "Trap" gewählt ist, also der Recipient angehakt ist:
Recipient: [x] 192.168.0.38 [SNMPv1]
und bei allen Events der Sorte "Warning" und "Informational" kontrolliert ob "Trap" abgewählt ist, also der Recipient nicht angehakt ist:
Recipient: [ ] 192.168.0.38 [SNMPv1]

Eine genauere Überprüfung der einzelnen Events, darauf, ob sie tatsächlich einen Trap auslösen sollen, steht noch aus.
Für den Anfang halte ich "Critical" für eine gute Ausgangsbasis.
Eine Prüfung, wie und ob die Diskstation auf Traps reagiert, steht ebenfalls noch aus.

Gruß Frank
 