    Hallo zusammen,

    zu diesem Thema gibt es ja wirklich viele Beiträge. Allerdings bin ich zu meiner Frage/Problem leider nicht fündig geworden.

    Ich habe eine DS115 als Backup NAS, die ich mit "Bordmitteln" etwas leiser machen möchte. DS wir im Modus "Niedriger Energiemodus" betrieben.
    Via SSH und "vi" habe ich die "scemd.xml" im "etc.defaults" bearbeitet.
    Allerdings funktioniert es nicht wie gewünscht.
    In der .xml gibt es nur 3 configs und nicht 4 wie über der DSM Webinterface.

    - type="DUAL_MODE_HIGH"
    - type="DUAL_MODE_LOW"
    - type="DUAL_MODE_LOW_STOP" << ist das tatsächlich die richtige config für den "Niedriger Energiemodus"?

    Angepasst habe ich die .xml wie folgt:
    Code:
    	<fan_config hibernation_speed="STOP" type="DUAL_MODE_LOW_STOP" threshold="6" period="20">
    		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="000">0</disk_temperature>
    		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="001">41</disk_temperature>  <<<<<<<<< von 38 auf 41 Grad 
    		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="010">43</disk_temperature>
    		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="011">48</disk_temperature>
    		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="100">53</disk_temperature>
    		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="111">58</disk_temperature>
    		<disk_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="111">61</disk_temperature>
    
    		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="000">0</cpu_temperature>
    		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="011">65</cpu_temperature> <<<<<<<< von 60 auf 65 Grad
    		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="111">85</cpu_temperature>
    		<cpu_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="111">95</cpu_temperature>
    	</fan_config>
    Nach meinem Verständnis müsste der Lüfter jetzt erst anspringen wenn die HDD über 41 Grad kommt und die CPU über 65....korrekt?
    Leider springt der Lüfter deutlich unter dieser Schwelle an....
    Was mache ich falsch?

    Vielen Dank euch!
    Grüße

  2. #2
    Anwender Avatar von BigRonin
    Registriert seit
    08.05.2015
    Beiträge
    772

    Standard

    Hallo giru93,

    Zitat Zitat von giru93 Beitrag anzeigen
    In der .xml gibt es nur 3 configs und nicht 4 wie über der DSM Webinterface.
    Das ist in der Tat richtig so. Für den Lüftermodus „Volle Geschwindigkeit“ gibt es keinen“Abschnitt“. In diesem Modus werden die Lüfter generell mit voller Geschwindigkeit betrieben.

    Zitat Zitat von giru93 Beitrag anzeigen
    Nach meinem Verständnis müsste der Lüfter jetzt erst anspringen wenn die HDD über 41 Grad kommt und die CPU über 65....korrekt?
    Deine Einträge sind soweit korrekt.

    Zitat Zitat von giru93 Beitrag anzeigen
    Leider springt der Lüfter deutlich unter dieser Schwelle an....
    1.) Ich habe bei meiner DS118 beobachtet, dass die Lüfter erst ausgehen, wenn die DS komplett im Standby-Modus ist.
    2.) Änderungen in der scemd.xml werden erst nach einem „Neustart“ der DS übernommen.
    3.) Einen „Neustart“ kannst du vermeiden in dem du via SSH den Befehl:
    Code:
    synoservicectl --restart scemd
    Ausführst. Es kann sein das du dafür „root“-Rechte benötigst.
    4.) Es kann dir bei jedem Update der DSM passieren, dass die scemd.xml überschrieben wird.

    Grüße,
    BigRonin

    RS3617xs; 24/7; Noktua Lüfter-MOD; 10x IronWolf Pro 10 TB; RAID 6; BTRFS; SSD-Cache: 2x Intel SSD 480GB D3 S4610; DSM 6.2.2-24922-3
    DS2415+; Backup; 3/7; DSM 6.2.2-24922-3
    HPE 1920-24G
    Smart-UPS 750
    AVM 7490

    AvrLogger - RS3617xs Status

Ähnliche Themen

  1. Lüftersteuerung via scemd.xml bei DS411
    Von lenni-online im Forum Geräte der Nummer-Serie
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.02.2019, 09:59
  2. Niedriger Energiestatus?
    Von LarionovC im Forum Kaufberatung - Fragen vor dem Kauf
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.01.2019, 09:23
  3. DS214+ Lüftersteuerung über scemd.xml
    Von oli_g im Forum Geräte der +-Serie
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.02.2015, 22:33
  4. Lüftersteuerung DS413 über scemd.xml
    Von STRYKER im Forum Geräte der Nummer-Serie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.01.2014, 13:53
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 22:59

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •