Hallo,
ich bräuchte Hilfe.
DS409+ mit DSM 4.2-3259
Heute fuhr meine alte Kiste in den Hitze-Shutdown...
Ich hatte da mal vor Jahren in der scemd.xml Sachen verstellt, kann mich nun aber nicht mehr erinnern welche Einstellungen für meine Kiste sind:
Ich denke es sind die "DS409pv20", da der Shutdown bei 56°C war.
Was bedeutet aber hier:
"DUAL_MODE_LOW"
"DUAL_MODE_HIGH"
und verwendet meine Kiste LOW/MIDDLE/FULL oder die anderen Einstellungen.
Es kann sein, dass ich das damals total verhunzt habe und würde mich freuen es nun wieder richtig zu machen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
ich bräuchte Hilfe.
DS409+ mit DSM 4.2-3259
Heute fuhr meine alte Kiste in den Hitze-Shutdown...
Ich hatte da mal vor Jahren in der scemd.xml Sachen verstellt, kann mich nun aber nicht mehr erinnern welche Einstellungen für meine Kiste sind:
Rich (BBCode):
<fan_config hw_version="DS409p" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<temperature fan_speed="LOW" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">42</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="NONE">59</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">64</temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="DS409p" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
<temperature fan_speed="LOW" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">55</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="NONE">59</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">64</temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="DS409pv20" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">42</temperature>
<temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">48</temperature>
<temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="NONE">52</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">56</temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="DS409pv20" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
<temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">42</temperature>
<temperature fan_speed="LOW" action="NONE">50</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">56</temperature>
</fan_config>
Ich denke es sind die "DS409pv20", da der Shutdown bei 56°C war.
Was bedeutet aber hier:
"DUAL_MODE_LOW"
"DUAL_MODE_HIGH"
und verwendet meine Kiste LOW/MIDDLE/FULL oder die anderen Einstellungen.
Es kann sein, dass ich das damals total verhunzt habe und würde mich freuen es nun wieder richtig zu machen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: