Hallo zusammen,

ich habe eine DS1813+ mit 8 3TB WD Red Platten im SHR Verbund mit einer Toleranzgrenze von 2 Platten.
Jetzt wird bei Platte 6 eine Warnung angezeigt wegen fehlerhafter Sektoren. Ich habe eine WD Red vom gleichen Typ und möchte diese tauschen.
Wie mache ich das richtig?
Diskstation runterfahren und Platte tauschen oder im laufenden Betrieb?
Muss ich vorher irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Backup der Daten sind auf externen Festplatten vorhanden.

Gruß
Christoph
 

Kurt-oe1kyw

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
10. Mai 2015
Beiträge
9.139
Punkte für Reaktionen
1.778
Punkte
314
DS runterfahren, Platte aus Slot 6 ziehen, neue Platte beschriften mit Slot 6 und einschieben, DS starten > Volume reparieren anklicken.

Die DS1813+ ist zwar Hot Swap fähig, also Plattentausch wäre im laufenden Betrieb möglich, aber wenn es dein Einsatzszenario zulässt dann würde ich die 15 Minuten Offline für den Plattentausch dem laufenden Betrieb vorziehen.
 

TempuzFugit

Benutzer
Mitglied seit
15. Nov 2009
Beiträge
40
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
12
Danke für die schnelle Antwort :)
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat