APC USV für DS 1511+

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

AppleRedX

Benutzer
Mitglied seit
17. Apr 2011
Beiträge
8
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo,
all denen die eine passende USV suchen kann ich die Folgende empfehlen: APC Back-UPS Pro 550 (BR550GI) für ca. 100 EUR

http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR550GI

Via USB angeschlossen an die DS 1511+ (DSM 3.1-1613) und es funktioniert alles wie es soll.
- Strom weg: DS geht nach einer wählbaren Zeitspanne (3 Min bei mir) in den Safe Mode
- Häkchen gesetzt und die DS fährt anschließend die USV herunter. Dadurch geht auch die DS komplett aus
- Strom wieder da: Bei entsprechender Konfiguration (Häkchen bei "Nach Stromausfall automatisch starten") fährt auch die DS wieder hoch

Der Akku bei der 550GI reicht bei einer voll ausgestatteten DS (5x 3TB Hitachi) für ca. 28 min, d.h auch noch genug Raum für weitere DX510s.

Ciao
AppleRedX
 

GuMa

Benutzer
Mitglied seit
26. Mai 2011
Beiträge
50
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
kenne mich mit den dingern nicht aus aber würde mir natürlich auch eine zu legen wollen die frage ist ob das APC irgendwie ständig strom zieht? oder nur dann einschaltet wenn die batterie aufgeladen werden muss?!
 

ubuntulinux

Benutzer
Mitglied seit
23. Jan 2010
Beiträge
2.063
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
82
Die brauchen immer Strom. Bei mir sind es etwa 12 Watt soweit ich weiss (Auslastung insgesamt ~72Watt).
 

Matthieu

Benutzer
Mitglied seit
03. Nov 2008
Beiträge
13.222
Punkte für Reaktionen
88
Punkte
344
Jap, das zieht ständig. Die Batterie bekommt einen konstanten Stromfluss um die Lebensdauer hoch und die Reaktionszeit gering zu halten. Bei einer solchen Batterie wird die Reaktionszeit sonst zum Problem - wenn ich die USV mal ausschalte, dauert das "Reaktivieren" der Batterie beim Starten durchaus eine Weile und ist auch akkustisch vernehmbar. Ich glaube jemand hatte mal etwas von ca. 10 Watt gesagt. Habs aber nicht selbst überprüft.
Kann dem Threadersteller nur Recht geben: Wirklich empfehlenswertes Gerät.

MfG Matthieu

EDIT: Ok, ubuntulinux hat harte Zahlen ;)
 

ubuntulinux

Benutzer
Mitglied seit
23. Jan 2010
Beiträge
2.063
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
82
Naja hart ;) 1 USV, 2 DS, 1 Telefon, 1 Cablemodem, 1 Switch, 1 Router und noch paar kleinigkeiten, da kommt schon was zusammen.
 

Dingydigger

Benutzer
Mitglied seit
16. Nov 2009
Beiträge
85
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Wie schaut die Verkabelung eigentlich aus, wenn ich zwei Synologys anschließen will? Dann bekommt doch nur eine der beiden über USB den Impuls zum Runterfahren, oder?
Gruß, Alex
 

ubuntulinux

Benutzer
Mitglied seit
23. Jan 2010
Beiträge
2.063
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
82
nein, 2 Synos (DS211+ und DS210J, ein Router, Kabelmodem und Switch) 72 Watt.

Man kann mehrere Synos anhängen, die kommunizieren dann über Netzwerk mit der USV (eine Syno ist der USV Server und eine Client).
 

Dingydigger

Benutzer
Mitglied seit
16. Nov 2009
Beiträge
85
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Ah - verstanden. Allerdings habe ich so meine Zweifel, dass die APC 550 für zwei Synos mit insgesamt 25 Platten ausreicht. Denn es dauert ja schon ein paar Minuten, bis alles runtergefahren ist und während dieses Vorgangs springen sämtliche Platten an...
Gruß, Alex
 

ubuntulinux

Benutzer
Mitglied seit
23. Jan 2010
Beiträge
2.063
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
82
25 Platten à 10 Watt = 250 Watt + 80Watt Synos = ~330 Watt. Bei APC kannst Du nachschauen welche APC wie lange hält mit so viel Verbrauch.
 

Dingydigger

Benutzer
Mitglied seit
16. Nov 2009
Beiträge
85
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Dank Dir für die Info. Wenn 330Watt gezogen werden, macht die APC550 schon nach 3,2 Minuten schlapp. Ein enges Höschen, will ich meinen. Bei der APC Smart-UPS 750 gehen erst nach rund 10 Minuten die Lichter aus. Dürfte für mich dann wohl die bessere Wahl sein.
Jetzt noch eine Verständnisfrage: Verklickert mir doch bitte noch kurz, wie das mit dem Ausschaltsignal übers Netzwerk mit ZWEI Synos funktioniert.
1.000 Dank, Alex
 
Zuletzt bearbeitet:

ubuntulinux

Benutzer
Mitglied seit
23. Jan 2010
Beiträge
2.063
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
82
Eine Syno ist mit der USV verbunden. Die anderen Synos holen sich per Netzwerk den USV Status (USV Server muss aktiviert sein an der Syno die an der usv dran ist per USB, auf der zweiten Syno musst Du dann die IP der ersten Syno eingeben.)
 

Dingydigger

Benutzer
Mitglied seit
16. Nov 2009
Beiträge
85
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
ubuntulinux - Du hast hiermit die goldene USV am Band gewonnen! Denn offensichtlich bist Du schlauer, als die Servicemenschen bei APC. Die wollten mir nämlich weiß machen, dass ich zwei APCs benötige, um zwei Synos zu bedienen.
Es lebe das Synology-Forum! =)
Gruß, Alex
 

ubuntulinux

Benutzer
Mitglied seit
23. Jan 2010
Beiträge
2.063
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
82
Gern geschehen. Achte aber darauf, dass Du noch Reserve hast und die USV ein Management Interface hat ;) Meine Stromverbrauchsangaben sind ja nur Schätzungen ;)
 

Dingydigger

Benutzer
Mitglied seit
16. Nov 2009
Beiträge
85
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Die USV hat einen Steckplatz für ein Management Interface - die Steckkarte ist mit 239,- EUR jedoch teurer als die USV selbst. Für was benötige ich das Interface, wenn ich der Syno doch per USB den Shutdown mitteilen kann?
Gruß, Alex
 

ubuntulinux

Benutzer
Mitglied seit
23. Jan 2010
Beiträge
2.063
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
82
Einfach die Möglichkeit, per USB oder Serial ein Gerät anzuhängen ist erforderlich. Ist bei fast allen APC's dabei
 

Dingydigger

Benutzer
Mitglied seit
16. Nov 2009
Beiträge
85
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Ich glaube, da haben wir uns mißverstanden. Ich dachte an die nachträglich aufrüstbare Steckkarte, über die die USV per Rechner ins Netzwerk integriert und überwacht werden kann. Sowas mag wohl sinnvoll sein, wenn man mit Protokollen Steuerungen übernehmen will - für meine Zwecke ist die Einbindung jedoch nicht nötig. Da langt die USB-Verbindung, denke ich.
Gruß, Alex
 

ubuntulinux

Benutzer
Mitglied seit
23. Jan 2010
Beiträge
2.063
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
82
Ja, wollte nur sichergehen dass Du keine APC ohne USB kaufst ;)
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat