+-Serie Lüfter für DS-101g+

Alle Geräte der +-Serie. Geräte für kleinere und mittlere Unternehmen.
Status
Für weitere Antworten geschlossen.

furlan

Benutzer
Mitglied seit
11. Feb 2008
Beiträge
13
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
der Lüfter meiner DS-101g+ macht ordentlich Lärm und ich fürchte daß er demnächst gar nicht mehr funktionieren wird. Ich habe die Diskstation geöffnet und den Lüfter angesehen, es ist ein Sunon 25x25x10 mm groß,
mit 3 Anschlussdrähten.
Ich konnte die genaue Type des Lüfters im Internet wohl finden, aber keinen Distributor, der das Ding auch liefert.
Was soll ich nun machen?
Gibt es einen lieferbaren Ersatz dafür, es sollte möglichst einer mit Drehzahlregelung / Überwachung sein, da ich annehme, daß der dritte Draht schon eine Funktion hat.
 

ZockerRalf

Benutzer
Mitglied seit
25. Feb 2007
Beiträge
3
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Ich schließe mich der Frage an. Gleiches Problem.
 

furlan

Benutzer
Mitglied seit
11. Feb 2008
Beiträge
13
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
falls noch jemand so einen Lüfter sucht und für die Ablesung der Type die Diskstation nicht aufschrauben will:
Es handelt sich um einen Sunon Lüfter der Type KDE0502PFV3-8
 

Supaman

Benutzer
Mitglied seit
26. Jan 2007
Beiträge
1.447
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
62
die technischen daten sind:
25 x 25 x 10 -- 5V -- 7000 u/min -- 2,3 m3 -- 9.5 bd

das problem ist, bei 25 x 25 einen lüfter zu finden der ein speed signal hat. etwas dünner in den abmessungen wäre sicher kein problem, das luftvolumen halte ich nicht für ganz so wichtig, hauptsache es wird luft bewegt.
 

furlan

Benutzer
Mitglied seit
11. Feb 2008
Beiträge
13
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Lüfter mit Speedsignal

Ich habe bei RS-components und bei Distrelec gesucht. 5V Lüfter mit diesen Abmessungen gibt es schon, aber das mit dem Speedsignal ist ein echtes Problem, ich konnte keinen einzigen finden, der das hat. Ich nehme an, daß ohne dieses Signal der Lüfter mit Vollgas dreht. oder überhaupt nicht?
 

mkohler

Benutzer
Mitglied seit
04. Jun 2008
Beiträge
3
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Ersatzlüfter gefunden

Für alle die es Interessiert:

Bei Distrelec Artikel 39 01 23
ebmpapst Typ255H/2

Achtung: Kabelfarben sind anders:

Synology - Lüfter
rot - rot
schwarz - blau
gelb - weiss

Der Lüfter ist mit knapp CHF 35.- nicht billig dafür ist meine Box wieder leise!

Viel Spass beim basteln

Mike
 

itari

Benutzer
Mitglied seit
15. Mai 2008
Beiträge
21.900
Punkte für Reaktionen
14
Punkte
0
nö, das problem ist, wenn kein speed signal rückgemeldet wird, meint die DS das der lüfter defekt ist und schaltet nach 5 min. ab.

Ich hatte das schon in einem anderen Beitrag gepostet, die Auswertung des Speed-Signals lässt sich abstellen, damit ist der Weg frei für alle möglichen Lüfter, wenn man das möchte.

echo 0 >/sys/module/ds107+_synobios/parameters

Eine 1 stellt die Überwachung an; eine 0 macht sie aus.

Hier der Link zum Beitrag http://www.nas-forum.com/forum/index.php?showtopic=4600
 

furlan

Benutzer
Mitglied seit
11. Feb 2008
Beiträge
13
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Synology Lüfter Ersatz

die berichteten Lösungen sind sehr gut, danke für die Mitteilung.
bei mir hat was anderes geholfen: ich habe eine Supportanfrage an Synology Taiwan geschickt und ich bekam gratis! per Post einen Ersatzlüftger (original) zugeschickt.
 

itari

Benutzer
Mitglied seit
15. Mai 2008
Beiträge
21.900
Punkte für Reaktionen
14
Punkte
0
@furlan,

das ist doch mal einmal eine schöne Lösung. Freu dich.

Hab deinen letzten Beitrag noch mal gelesen. Das Speed-Signal ist nur eine Umdrehungsauswertung (Tacho-Signal). Damit kann man die Umdrehungsgeschwindigkeit messen und die Software kann entsprechende Steuerungen veranlassen. Die DS piepst halt, wenn das Signal nicht da ist bzw. unter ein bestimmte Umdrehung abfällt. Dieses Auswerten und Piepsen-Veranlassen lässt sich ausschalten, siehe mein Beitrag.

Die Steuerung der Umdrehungsgeschwindigkeit geschieht im allgemeinen durch einen Veränderung der Spannung (z.B. statt +12 V nur +7 V oder so) aber nicht über die Speed/Tacho-Ader. Das muss die aber die Hardware des Systems auch können bzw. dazu veranlasst werden. Bei einigen Modellen der DS ist das wohl auch so. Bei anderen nicht. Bei denen die das nicht können, könnte man durch einen Spannungsregler (meist ein veränderbarer Widerstrand) das selbst machen.

Das heißt, fast alle Lüfter lassen sich eigentlich hinsichtlich der Umdrehungsgeschwindigkeit (zumindest in einem bestimmten Maße, es gibt oft so etwas wie eine Minimalgeschwindigkeit) bereits mit nur 2 Adern steuern. Aber nicht alle haben ein Tachosignal und damit 3 Adern.

Manche Lüfter haben zudem noch einen eingebauten Wärmefühler und können damit ihre Geschwindigkeit selbst regeln. Lüfter sind so gesehen, gar keine dummen Teile :D
 

furlan

Benutzer
Mitglied seit
11. Feb 2008
Beiträge
13
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Ersatz für Lüfter - SEPA

SEPA erzeugt einen Lüfter, der genau passt, bessere Lager als der Originallüfter hat und in meiner Synology einen hervorragenden Dienst tut.
SEPA Bezeichnung: SFB25A05A. Ich hab netterweise ein Muster bekommen.

Bei Bürklin www.buerklin.de gibt es leider nur das Schwestermodell ohne Tachosignal sfb25a05h. Wenn man weiß wie man in der Synology Firmware das Warnsignal bei fehlendem Tachosignal ausschalten kann, wäre auch dieser möglich.

Wer mir sagen kann wie man in die Synology reinkommt um das Tachosignal abzustellen bitte melden!
 

furlan

Benutzer
Mitglied seit
11. Feb 2008
Beiträge
13
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Ich hatte das schon in einem anderen Beitrag gepostet, die Auswertung des Speed-Signals lässt sich abstellen, damit ist der Weg frei für alle möglichen Lüfter, wenn man das möchte.

echo 0 >/sys/module/ds107+_synobios/parameters

Eine 1 stellt die Überwachung an; eine 0 macht sie aus.

Hier der Link zum Beitrag http://www.nas-forum.com/forum/index.php?showtopic=4600
ich kann den Link leider nicht öffnen... kannst du mir einen Tip geben, wie man auf die Konsole der Synology kommt? In der Weboberfläche lässt sich das Abschalten der Lüfterüberwachung wohl nicht machen.

danke, Werner
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat