USV: Batteriezeit nicht verfügbar

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Rackman

Benutzer
Mitglied seit
11. Sep 2016
Beiträge
52
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Ich habe eine AEG Protect B 750 USV die nicht auf der offiziellen USV Liste steht. Im DSM wird sie erkannt jedoch steht unter Geschätzter Batteriezeit: "nicht verfügbar". Wenn ich die Stromversorgung unterbreche springt die Synology auch in den Batteriemodus (orange Warnung) zeigt jedoch plötzlich nur noch und 65% Batterie an. Irgendwo in der Kommunikation der Ladestände und Batterielaufzeiten scheint da was nicht rund zu laufen.
Was meint ihr. Ist es ein Problem, dass die geschätzte Batterielaufzeit nicht erkannt wird bzw. die Batterieladung so ungenau ermittelt wird?

usv.jpg

Hier nach 1 Minute "Stromausfall"

usv2.jpg
 

3615

Benutzer
Mitglied seit
17. Aug 2016
Beiträge
34
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Hallo Rackman,

die Akkus sind am Ende ihres Lebens angelangt = Tauschen.
 

Rackman

Benutzer
Mitglied seit
11. Sep 2016
Beiträge
52
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Meinst Du? Die (originalen) Akkus waren zum Zeitpunkt des Posts keine zwei Tage alt.
 

TeXniXo

Benutzer
Mitglied seit
07. Mai 2012
Beiträge
4.948
Punkte für Reaktionen
99
Punkte
134
Dann muss man das reklamieren und ggf. umtauschen lassen!
 

Puppetmaster

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Feb 2012
Beiträge
18.981
Punkte für Reaktionen
619
Punkte
484
Wie lange hält der Akku denn, wenn du mal den Stecker ziehst? Einfach mal testen, ggf. mit einem anderen Verbraucher.

Muss ja nicht notwendigerweise der Akku sein, der defekt ist.
 

Kurt-oe1kyw

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
10. Mai 2015
Beiträge
9.139
Punkte für Reaktionen
1.777
Punkte
314
Frage(n)

1. Hast du die USV mindestens 24h lange am Stromnetz aufgeladen, bevor du einen Verbraucher angeschlossen hast? - Falls nicht, bitte durchführen.
2. Nach einer Minute ist nicht aussagekräftig! WAS war alles an der USV angeschlossen in dieser Zeit?
3. Die Hauptfrage ist, nach wie vielen Minuten geht tatsächlich der Akkustrom der USV zu Ende und wieder, WAS ist dann genau daran angeschlossen?
 